在一次中,选择电流互感器,隔离开关,断落器时,额定电流是如何算的?

在一次中,选择电流互感器,隔离开关,断落器时,额定电流是如何算的

第1个回答  2019-12-03
额定电流是根据你系统的电流大小,选择合适的器件容量
第2个回答  2019-12-03
五一小长假,快乐到你家。祖国风景多美好,趁机逛逛莫彷徨。工作丢下莫惦记,观美景来享美食。人生旅途本短暂,莫把快乐丢一旁。祝五一快乐!
第3个回答  2019-12-03
根据计算负荷来选择的。
第4个回答  2019-12-03
首先得将被保护,测量,计量的装见容量(电气设备)总额定电流计算出来,选互感器CT:计量.保护按丨n选,测量按1.5丨n选。隔离开关,跌落式开关2倍以上额定电流选,熔丝按丨n1.5一2.5选择。
第5个回答  2019-12-03
一、电流互感器选择,是按额定电压和测量回路的最大工作电流的1.2倍选择。
二、隔离开关和断路器,均按额定电压和回路最大工作电流选择。
三、电路器件的额定电流值,是生产厂家在设计时经理论计算和实际试验确定的,使用者不必自己计算,只要使用时不超过铭牌规定的额定值即可。
四、回路最大工作电流,就是本回路所有同时用电的设备额定电流之和。