今天买了个数字型万用表,打算测测家里的电线是否正常。因为我家的电压是110v的,我把它打到了交流2

今天买了个数字型万用表,打算测测家里的电线是否正常。因为我家的电压是110v的,我把它打到了交流200v档位,红笔接在了10a的孔里(还有个孔是测高电压,小电流的)。先把红笔接在一根线上,而在黑笔接触的瞬间,冒起了火花,幸亏表没事,红线也没事,黑线烧了,笔尖炭化了,线也明显变软了。求大神科普!本人绝对没有错误操作

第1个回答  2015-07-24
万用表10A插孔,用于测量电流,其与黑表笔间阻抗很低,所以红黑表笔接到AC110V上时,造成了短路…
第2个回答  2015-07-24
10a孔是测电流用的,当然短路了。
第3个回答  2015-07-24
用电流档测量电压,就是这样的效果。追问

不可能吧!我是用交流200v的档位测的

交流电压档测的

追答

你插的是10A档,这个档不论档位开关在什么位置,表里的分流器是直接连接10A插孔和COM孔的,可以看作是短路状态。

追问

那我应该插那个200ma的孔才能测出真正的电压值?

追答

测量电压红线要插到V/Ω孔,黑线插COM孔。

追问

那万用表还能用吗?线都软了

追答

表只能试试看了,测量干电池的电压,显示正常的话就可能没事。表线估计得换。

本回答被网友采纳