在做耐压试验时什么时候用直流耐压什么时

如题所述

第1个回答  2020-05-19
为什么在对电气设备做直流耐压试验时,所加的直流电压多采用负极性?要从两个方面来认识:
一、在极不均匀的电场中,气体的击穿电压与电极所带电荷的极性有很大的关系。在同一棒对板的间隙中,棒带负电时的击穿电压比带正电时要高一倍多。即在不均匀的电场中,棒对板间隙的放电电压与棒电压极性的关系:负棒时放电电压高。
电气设备的外绝缘接近于这种极不均匀的电场。一般电气设备的外绝缘水平比内绝缘高,内绝缘的缺陷和故障也较外绝缘多,对设备做直流耐压试验,虽然内外绝缘都受到考验,但最主要的还是检查内绝缘,内绝缘主要是液体、固体材料,并采用了极间屏蔽措施,其正、负极性的电压对绝缘击穿的影响不大。如电缆绝缘在正极性击穿中只比负极性低10%。对设备施加直流高压试验电压时,一般不希望外绝缘发生闪络,为此,采用负极性的直流电压。
二、在直流高压的试验中,检验设备的绝缘主要以其所含的潮气和水分是影响绝缘好坏的关键,由于水分有电渗析现象(即水分子在电场中具有正离子的性质),测试时,高压都施加在带电部件,由于高压是负极性的,因此,水份易吸附在高压极附近,从而容易检测出被测物的缺陷。
简单来说有:
1.电力系统中雷电过电压多为负极性。
2.考虑水的弱电负性,施加负极性电压时更易于发现受潮缺陷。
3.负极性电压易于放电,不易击穿;正极性电压不易放电,易于击穿。
希望我的回答能够对您有所帮助!
第2个回答  2017-08-11
直流耐压试验电压较高,对发现绝缘某些局部缺陷具有特殊的作用,可与泄漏电流试验同时进行。 直流耐压试验与交流耐压试验相比,具有试验设备轻便、对绝缘损伤小和易于发现设备的局部缺陷等优点。直流耐压试验采用直流电压发生器作为试验电源。 武高电测有耐压试验设备。
在进行直流耐压试验时可同时进行直流泄漏电流测量,测量微安表可接在高压侧,也可接在低压侧。测泄漏电流时电压:5kV ~ 60kV 。避雷器直流1mA参考电压(220kV等级)可达290kV。直流耐压试验的试验电压:2.0~2.5倍额定电压。
直流耐压试验的特点:1、设备较轻便。2、介质无极化损耗。3、可制作伏安特性曲线。4、电压高容易发现缺陷。5、容易发现发电机端部缺陷。本回答被网友采纳