根据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》要求:
1、扣件规格必须与钢管外径(48或者51)相同;
2、螺栓拧紧扭力矩不小于40
N.m
,且不应大于65N.m;
3、在主节点处固定横向水平杆、纵向水平杆、
剪刀撑
、横向斜撑等用的直角扣件、旋转扣件的中心点的相互距离不应大于150mm;
4、对接扣件开口应朝上或朝内;
5、各杆件端头伸出扣件盖板边缘不应小于100mm。
本回答被网友采纳
相似回答
扣件式钢管脚手架
搭设
要求有哪些?
答:
纵向水平杆采用对接扣件连接交错布置,
两根相邻纵向水平杆的接头不应设置在同步同跨内,相邻接头水平方向错开的距离不小于500mm
,各接头中心至最近主节点的距离不大于纵距的1/3。同一排大横杆的水平偏差不大于该片脚手架总长度的1/250,且不大于50mm。
扣件式钢管脚手架
搭设规范
要求有哪些?
答:
外架搭设规范要求如下:钢管扣件脚手架搭设中应注意地基平整坚实,设置底座和垫板,并有可靠的排水措施