比如说一承台的底筋设计是“16钢筋@15”(16钢筋是钢筋的大小。那符号我打不来)而该承台的总长是450cm。那么在现场该底筋应该配多少钢筋?如何计算? 我是做监理的。去审查这些钢筋数量是应该如何去看?比如说要用100根的钢筋该怎么去审查?不会一根根的数过去??

第1个回答  2019-02-23
比如说:ф16@15
意思是16的钢筋其间距为15
间距加钢筋为31
保护层25*2=50
所以450的承台可以放12根钢筋
(450-50)/31=12.9
至于数量做监理应该不要数把
看看它间距相不相等对不对啊之类的就可以了
第2个回答  2020-05-03
晕!~8549***那朋友!!~你好搞笑啊!~450cm不是450mm,难道你要50cm的保护层吗??而且他是16圆的钢筋,明显应该是间距150mm。而且楼主说了是承台,你承台控制25mm保护层?你规范怎么看的啊??不要误人子弟!~
楼主,你的问题很不专业,应该是16@150mm,承台4500mm,因为在工程中一般只使用2个单位m和mm,很少用到厘米的。
(4500
-
2×保护层)÷
150
+
1

钢筋使用数量
有垫层保护层不宜小于40mm,无有垫层不宜小于70mm.
审查板筋数量时就是看钢筋间距!例如你可以用盒尺随机拉1500mm,然后看是不是11根钢筋就可以了!
审查梁、柱筋数量时,必须是一根根数,反正也没几根。
祝你好运!~不明白的话给我发提问!~