电缆穿线井一般要挖多深?多大

如题所述

第1个回答  2019-08-12

埋深不小于1m,人孔基础顶部不应小于0.4米。

通信管道埋深不小于1m,管道进入人孔处的管道基础顶部距人孔基础顶部不应小于0.4米,管道顶部距人孔上覆底部不小于0.3m。通信管道敷设应有一定的坡度,坡度在3‰-4‰之间,不小于2.5‰。

格栅管、电力塑料管采用套筒连接,每2米绑扎一次。电缆排管进出接线井接口处两端各加2mC20钢筋混凝土包封,如包封长度超过50米需在中间位置设置一处变形缝

扩展资料:

电缆穿线井设置要求规定:

1、在主体施工阶段,在需要安装母线、桥架的地方预留长洞;在母线、桥架安装前,根据实际母线、桥架排列位置及外部尺寸,在原预留长洞内,确定实际预留孔洞的位置,并对原预留长洞进行封堵。

2、采用砼浇筑。待母线、桥架安装完毕,用防火材料,将母线、桥架穿楼板处封堵严密,使之符合防火要求。

3、已拆除模板和支架的结构,在混凝土强度达到设计混凝土强度等级后, 方可承受全部使用荷载。 

参考资料来源:百度百科-弱电井