三项互感器电表不接零线会造成计量误差。
如果电表不接入零线,电表的电压测量元件就不能正常工作,会对计量产生很大的不好的影响。这种不接入零线的做法也是电力收费部门严格禁止的。三相负载绝对平衡是可以的,但很难做到三相负载绝对平衡,那么三相电压也将会有差异,三相四线电表的电压线圈中性点就不为零,计量就会欠准确,宜接入零线为妥。
如果电度表只进火线不进零线,表盘是不会转的。因为不接零线,单靠电流线圈产生的磁感,表盘没有旋转力矩,(比喻仿佛单相电机没有启动线圈一样),所以,电度表必须在电流线圈得电的同时,接通零线,使表内电压线圈得到220伏电压,表盘才有转动力矩,转动计数。
扩展资料:
三项互感器电表接零线时注意事项:
1、电度表的额定电压应与电源电压一致,额定电流应是5A的。
2、二次线应使用绝缘铜导线,其截面:电压回路应不小于1.5 mm2;电流回路应不小于 2.5mm2。
3、三相三线经电流互感器接法:146并联接入三相电源线,23,78,分别与147接相对应其中两相的电流互感器的K1K2端相接,两个互感器的K2端相连再接地。
4、电流互感器精度应不低于0.5级。电流互感器的极性要用对。