在三楼,一面砖混墙上打一面宽1.2高1.8的门会有危险吗?

如题所述

第1个回答  2013-10-15
如果是一般的非承重隔墙,3米高左右,3--4米长,240毫米或以上厚度,施工质量可,打了没问题。
如果是承重墙,则要注意施工安全,应现将楼板用木脚手杆或钢管顶牢,再行凿墙,这个门的过梁除承担上部砖墙荷载外,还要考虑楼板是否作用在其上,板上是否还有墙的荷载。过梁断面高度、混凝土强度等级、配筋量要按其所承担的荷载设计。
如果是按承墙梁做的设计,那有点麻烦,开洞大小、位置、数量、间距都有要求,是不能随意做的。开洞可以或不可以要看具体情况。
建议你就近请一位专业建筑结构设计人员(不认识可托人找)到现场,了解判断是哪种情况并帮忙处理。你这个活如果打的不是隔墙,风险很大,不建议网上求助,不要自作主张,不要怕麻烦,一定要请专业人员帮助,毕竟安全第一,生命是自己的,切切!。追问

主要是最外的一面墙,打一扇门通向另一栋房子。

追答

最外面墙很可能是承重墙,(山墙几乎大部分是,前后檐墙也有可能是)按前述承重墙开洞处理把握些。注意支顶楼板的木杆或钢管,间距要一米左右,直径要100毫米或以上(小头),钢管用脚手管即可,支顶杆间要做水平拉结和剪刀形拉结,支顶杆顶部和底部要放垫板和顶板,以保安全。
你再看一下墙下是否有根梁,且梁下无。如果是,那就是承墙梁。对承墙梁不要自己弄了,不是结构设计人员不易处理好,还是听我建议请人到现场计算一下再出方案吧。祝你好运!

追问

谢谢你。

追答

不客气。

追问

这些标号是什么意思呢

追答

你说的是圆圈内数字和字母吧?那是定位轴线号。
盖房首先要放线,确定建筑位置和墙、柱等位置。所以设计时就用定位轴线表示出来在图上划出来,便于施工放线,
一般图上水平轴线一般用字母表示,标在左右;垂直轴线一般用数字表示,标在上下。非贯通轴线一般用1/1、1/2、2/2等表示。
很好懂的,找会看图的人问一下,一点就透,几分钟的事。

追问

谢谢

你知道图上,和实际的比例一般是多少吗?

追答

正式图一般在右下角有图签,这里说明了设计单位、设计人、审核人、图名,图号、图的比例也在这里标注。
平面图一般为1:100;详图一般1:20、1:30、1:50等,但这都不是死规定,设计者一般是考虑画图方便,读图人也方便来确定比例的。