消防泵联动控制如何联动

如题所述

第1个回答  推荐于2017-09-27
你说的应该是中间继电器和延时启动的时间继电器,都是在消防水泵控制柜中。二次回路图上看得很清楚。不同的消防泵起泵方式也不一样,喷淋的、消火栓的以及商业中常用的水炮和窗喷,启泵原理相同,但是消防联动原理是不一样的。喷淋和窗喷——压力开关+控制室多线+模块控制,消火栓——按钮直接启泵线+控制多线室+模块,水炮是独立系统,不参与联动。(见火即喷)。也就意味着你得放多线(每泵一组),放消防联动的总线(这个总共只要一组),放24V电源线(同样只要一组),还有压力开关的线(每喷淋、窗喷泵一组),消火栓按钮的直接启泵线(消火栓泵)。我们做过的大型商业项目大致如此。本回答被提问者采纳