22问答网
所有问题
两线制电流输出型温度变送器,量程范围为0~200摄氏度对应输出电流为4~20mA,当测得输出电流为12mA时的被测温
要快,明天考试用
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-06-01
4~20mA对应0~200℃,12mA对应温度为100℃。
追问
要过程,是道计算题
追答
计算式200℃÷(20mA-4mA)×(12mA-4mA)=100℃
本回答被提问者采纳
第2个回答 2011-06-19
0.0+(200.0-0.0)*(12.0-4.0)/(20.0-4.0)=100
第3个回答 2011-06-02
这么简单的问题
第4个回答 2011-06-01
12mA时,温度为150℃。
相似回答
二线制变送器
是什么?
答:
4~20mA二线制
变送器是指由智能
变送器,
DCS卡件供电的变送器,此类变送器绝大多数为国外进口或引进技术组装而成,其最低工作电压为DC12V,DCS卡件供电电压都为DC24V,必须选用内阻低的齐纳式安全标。目前国外各公司的DCS的供电卡件中有的串有一只限流电阻或装有一个限流电路(例如HONEYWELL公司的TDC30...
电流变送器电流变送器
的
4
-
20mA输出
如何转换
答:
电流变送器
的4-
20mA输出
信号转换通常涉及
两线制
设计,其
输出范围
在4mA至20mA之间,通过一个250Ω的精密电阻,这个信号被转换成1V至5V或2V至10V的模拟电压信号。为了确保在工业现场的长期稳定运行,转换过程通常采用硬件方式,如使用压频转换器件LM231,将模拟电压信号转换为频率信号,再通过光电耦合器件TL...
大家正在搜
温度变送器量程与pt100量程
变送器的量程和测量范围
温度变送器电流与温度
电流型热电偶温度变送器课设
pt100温度变送器量程计算
温度变送器量程
温度变送器量程调节
温度变送器量程选择
温度变送器怎么调量程
相关问题
台两线制电流输出型压力变送器,其量程范围为0~10MP,对应...
2, 温度变送器的测量的范围是0~200℃, 输出信号是4~...
温度变送器输入温度0-200输出电流4-20ma怎样把PLC...
对于电压变送器,其量程是0-200V,输出为4-20mA。如...
已知一压力表变送器,量程范围为0-10Mpa,对应输出电流为...
温度传感器范围100~200℃,其输出信号4~20mA,当测...
有一温度变送器量程0~150度,输出电流4~20毫安,请问在...