变压器过负荷应注意哪些

如题所述

    加强通风或降温甚至可开降温空调。

    尽量提高功率因素。

    加强巡视,特别是变压器内部温度的指示。

    尽量错峰,适度开中夜班,这是最好办法。


温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-10-20
负荷.适当分配.错开用电时间.
第2个回答  2015-10-09
变压器过负荷注意事项:
(1) 密切监视变压器绕组温度和顶部油温。
(2) 起动变压器的全部冷却装置,在冷却装置存在缺陷或冷却效率达不到要求时,应禁止变压器过负荷运行。
(3) 对带有有载调压装置的变压器,在过负荷程度较大时,应尽量避免用有载调压装置调节分接头。
(4) 主变可以在正常过负荷和事故过负荷情况下运行。正常过负荷其允许值应根据主变的负荷曲线,冷却介质以及过负荷前主变所带的负荷来确定。事故过负荷和正常过负荷的运行必须在主变无异常现象情况下运行。如主变存在冷却器损坏,严重渗漏油,本体保护有严重缺陷等情况下,则不允许过负荷运行。本回答被网友采纳
第3个回答  2013-10-20
变压器可以允许短时过负荷,一般120%以内短时间可以运行。若长期在过负荷下运行,会对变压器造成不良影响,影响安全运行。
注意事项:
1、变压器油温,上层油温不应超过变压器说明书规定值(一般10KV,2000KVA不超过100摄氏度,35KV,20000KVA上层油温不超过95摄氏度);
2、强化点检:变压器有无异味(焦糊味),有无异常声音(特别是铁芯有无放电声),变压器油是否有变色、油样分析碳氢化合物(总氢,乙炔含量是否超标等),铜排是否有发热迹象,定期记录变压器电流值等;
3、加强通风措施,降温措施(增加轴流风扇,开门通风等)。本回答被提问者采纳