请问35kV高压柜PT断线或失压报警的原因? 注:PT保险已更换过,但故障仍然存在。
哪位高手能深入的分析一下造成PT熔断器频繁熔断的原因?在下将不胜感激!
赏分如浮云,如果问题能得以解决,再加分。
举报该问题
其他回答
第1个回答 推荐于2018-05-04
铁磁谐振过电压可引起电压互感器一次侧熔丝熔断
低频饱和电流可引起电压互感器一次熔丝熔断
雷云闪电时,电压互感器多相高压熔丝熔断
电压互感器N端绝缘水平与消谐器不匹配易导致熔丝熔断
二次负荷过高
熔断器选择不匹配
本回答被网友采纳
第2个回答 2011-01-14
PT二次侧短路,有可能是拨动屏柜端子排时勿拨了连片
第3个回答 2011-01-08
打电话问一下厂家吧
相似回答
变电站在投电容器时为什么会一直出现”
PT断线或失压
“的警告
答:
通常这一原因是PT失压或二次熔断丝熔断所致
。复位后光字仍不消失,说明故障依然存在。所有保护,为防止上述情况的误动,均设有PT断线或失压闭锁回路,因此不会出现保护动作情况。请加紧检查PT回路熔断丝,如果良好,查看PT一次部分是否失压,最后用万用表逐级检查是否在接头处有断线或松动虚接。变电站最...