漏电保护器型号

如题所述

第1个回答  2024-03-28
MB1L-63C/1N20A(30mA)各部分代表内容:
1
MB1:厂家型号(微型断路器)
2
L:带漏电附件
3
63:壳架等级
4
C:普通照明型;D-电机保护型
5
1N20A:单级带零线
6
30mA:漏电最大动作电流
知识拓展:
配电箱是数据上的海量参数,一般是构成低压林按电气接线,要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。
MB1系列高分断小型断路器适用于交流50Hz,额定工作电压至400V,额定电流为63A及以下的场所,主要作为办公楼、住宅和类似建筑物的照明、配电线路及设备的过载、短路保护,也可在正常情况下,作为线路不频繁的转换之用。
vigi是指漏电保护器,30mA是漏电保护器的额定动作电流,01S漏电保护的动作时间。
漏电保护器(漏电保护开关)是一种电气安全装置。将漏电保护器安装在低压电路中,当发生漏电和触电时,且达到保护器所限定的动作电流值时,就立即在限定的时间内动作自动断开电源进行保护,可用来保护线路或电动机的过载和短路,亦可在正常情况下作为线路的不频繁转换启动之用。
扩展资料:
漏电保护器使用时应注意事项
(1)漏电保护器适用于电源中性点直接接地或经过电阻、电抗接地的低压配电系统。对于电源中性点不接地的系统,则不宜采用漏电保护器。
因为后者不能构成泄漏电气回路,即使发生了接地故障,产生了大于或等于漏电保护器的额定动作电流,该保护器也不能及时动作切断电源回路;或者依靠人体接能故障点去构成泄漏电气回路,促使漏电保护器动作,切断电源回路。
但是,这对人体仍不安全。显而易见,必须具备接地装置的条件,电气设备发生漏电时,且漏电电流达到动作电流时,就能在01秒内立即跳闸,切断了电源主回路。
(2)漏电保护器保护线路的工作中性线N要通过零序电流互感器。否则,在接通后,就会有一个不平衡电流使漏电保护器产生误动作。采集者退散。
(3)接零保护线(PE)不准通过零序电流互感器。因为保护线路(PE)通过零序电流互感器时,漏电电流经PE保护线又回穿过零序电流互感器,导致电流抵消,而互感器上检测不出漏电电流值。在出现故障时,造成漏电保护器不动作,起不到保护作用。
参考资料:百度百科-漏电保护器