换热站建设有没有要求净高需要满足多少

如题所述

第1个回答  2017-05-27
换热站作为供热配套设施使用的永久性建筑物,关系着供热单位的长期安全运行管理及百姓的宜居生活。为提高供热管网设计的经济可行性,便于建设施工与供热运行管理,结合供热发展现状,根据相关文件要求,对供热换热站提出以下统一要求:
1、根据建设项目供热面积,换热站位置选择以有利于供热管网合理布置为原则,尽量设在小区的中部位置。单套换热机组供热面积不超过10万平方米为最佳。高层建筑室内采暖系统分区需按现场地形和实际供热参数综合考虑,通常按10层划分,各区配套独立设备及管网进行供热。
2、换热站的面积、净高度及相关尺寸情况需满足使用要求,分设设备间、控制间和供热服务间。设备间内单套换热机组按使用面积不小于50平方米考虑,控制间按使用面积不小于12平方米考虑。供热服务间主要为供热管理和服务准备,根据客户服务标准要求设办公室,面积不小于80平方米,内设独立卫生间。换热站净高度不低于3.3米,站内安置两套及以上机组的净高度不低于3.6米。
3、换热站的建设尽量采用独立基础,框架结构。应合理预留管道基础孔洞。
4、换热站的供水、供电须满足负荷要求。换热站的供水(自来水)、供电接至换热站内相应位置,在换热站外两米内设水表,在箱变内设供电专用装置。建设单位负责以供热公司名称到供水供电单位办理单独立户的手续。换热站主电缆为三相五线铜芯国标型号,并有可靠接地。高层建筑小区必须将二次加压自来水管道接入换热站内,并预留水表。
5、换热站应具备完善的排水设施,排水管道与小区雨、污水管网相连,应排水畅通,保证外部积水无法进入站内。
6、换热站应具有良好的通风和采光。距离居民建筑较近的,外部应
采取隔音措施。
7、换热站应具备方便适用的交通通道,便于整体式换热机组的安 装及检修。
8、换热站应设置照明设施,生活服务间、服务办公室预设电器插座。设备间照明设施应符合安全生产要求,采用防水防尘节能灯,同时应设置应急照明。
9、卫生间内设卫生器具,墙面、地面铺贴瓷砖。设备间设排水沟并设盖板,地面可铺贴花岗岩。控制间与设备间设挡水门槛。服务间地面铺贴瓷砖。
10、换热站设备间、服务间外门为卷帘门,设备间门宽不得小于2.5米。设备间外窗台高度不低于1.8米,均为中空双层隔音窗,外门为隔音门。所有外门窗均安装防盗门窗。
11、换热站内应有完善的接地系统,接地电阻不大于4欧姆,应做好总等电位联结,总等电位联结端子板由紫铜板制成,安装高度为底边距所在地面0.3米,以便将进线配电柜PE(PEN)母排、金属管道、建筑物金属结构等进行联结,
12、若因特殊原因只能建设地下及半地下换热站,必须在建设时同时具备以下条件:
①具备可靠的通风防潮措施,设立独立通风除湿系统和采光井。 ②具备消防报警系统,能够及时发现火灾隐患。
③具备可靠措施避免外部原因带来的积水倒流进站。同时具备自动应急排水设施,使事故失水、检修排水、外部进水能够根据水位及时报警并自动启动排水设备,建设单位承担排水设施的正常使用管理责任。
④具备良好的通讯设施,保证手机及网络等传输讯号的正常通畅,便于换热站设备运行数据上传所需的网线敷设。
⑤设计阶段即充分考虑换热站内设备基础、管道支架施工减震防噪方案,
设备基础按照供热公司委托的专业设计单位提供的设计方案施工,并保证建筑结构安全。换热站基础不得与居民建筑基础连接,从根本上解决低频噪音及振动扰民问题。
⑥至少设置两个就近出口,保证站内设备安装及维修时的车辆进出通畅,同时便于人员维护检修及安全疏散。
⑦地上配备供热服务需要的值班检修及生活场所。
⑧换热站机组设置的一次侧安全阀出于安全要求必须能够以自然排水的方式将管路引致室外。
⑨进出换热站的供热管网必须具备路由,预留安装及检修空间,避免因其他管路或设备影响坡度。建设单位负责热力管网穿地下墙壁洞口的套管预留及防水处理。
⑩地下换热站建设需取得规划、消防、环保、安监部门书面同意意见。本回答被提问者采纳