220KV系统变压器中性点为什么要接地呢?

如题所述

第1个回答  2018-05-24

变压器的中型点并不一定都接地,是否接地取决于你所需要的接地系统。TNS,TNC和TT接地系统的变压器的中性点是接地的,而IT接地系统的变压器的中型点是不接地的。

接地的目的是为了保证中型点的电位始终为零电位。如果三相配电严重不平衡、或有较大的零序电流时,是会有一部分电流回到地,以保持三相系统的中性线为零电位。

220KV变压器中性点不接地可能出现的问题: 

(1)雷电冲击波侵入变压器时,造成变压器中性点电位升高的雷电过电压。 

(2)断路器非全相分合闸造成的变压器不接地中性点出现的过电压,如果两侧都有电源,由于两端电源不同步,中性点电压可高达2倍相电压。 

(3)由于继保误动或人员误操作,使系统形成一个带单相接地的中性点不接地系统,出现变压器中性点的稳定电压升高至相电压。 

(4)正常网络发生单相接地故障时,在断路器跳开单相接地故障前,变压器中性点有过电压。

第2个回答  2018-03-08

1、可以快速切出故障,提高系统安全性。
2、在任何情况下,中性点电压不会升高,故系统的绝缘水平可按相电压考虑,提高经济性。

三相交流电力系统中性点与大地之间的电气连接方式,称为电网中性点接地方式。中性点接地方式涉及电网的安全可靠性、经济性;同时直接影响系统设备绝缘水平的选择、过电压水平及继电保护方式、通讯干扰等。一般来说,电网中性点接地方式也就是变电所中变压器的各级电压中性点接地方式。

我国110kV及以上电网一般采用大电流接地方式,即中性点有效接地方式(在实际运行中,为降低单相接地电流,可使部分变压器采用不接地方式),这样中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相电压升高不会超过1.4倍运行相电压;暂态过电压水平也较低;故障电流很大,漏电保护能迅速动作于跳闸,切除故障,系统设备承受过电压时间较短。因此,大电流接地系统可使整个系统设备绝缘要求水平降低,从而大幅降低造价。

第3个回答  2018-03-08
