高层建筑楼高超过多少米排水管道应安装阻火圈?

如题所述

第1个回答  2018-05-23

3.11 建筑塑料排水管穿越楼层设置阻火装置的目的是防止火灾蔓延,是根据我国模拟火灾试验和塑料管道贯穿孔洞的防火封堵耐火试验成果确定。穿越楼层塑料排水管同时具备下列条件时才设阻火装置: 1 高层建筑, 2 管道外径大于等于 110mm 时, 3 立管明设,或立管虽暗设但管道井内不是每层防火封隔。 

横管穿越防火墙时,不论高层建筑还是多层建筑,不论管径大小,不论明设还是暗设(一般暗设不具备防火功能)必须设置阻火装置。 

阻火装置 设置 位置:立管的穿越楼板处的下方;管道井内是隔层防火封隔时,支管接入立管穿越管道井壁处;横管穿越防火墙的两侧。 

建筑 阻火圈的耐火极限应与贯穿部位的建筑构件的耐火极限相同。

高层建筑是指高度大于27米的住宅建筑和建筑高度大于24m的非单层厂房、仓库和其他民用建筑。

在美国,24.6m或7层以上视为高层建筑;在日本,31m或8层及以上视为高层建筑;在英国,把等于或大于24.3m的建筑视为高层建筑。中国《高规》(JGJ 3-2010)1.0.2条规定10层及10层以上或房屋高度大于28m的住宅建筑以及房屋高度大于24米的其他高层民用建筑混凝土结构为高层建筑。

公元前280年古埃及人建造了高100多米的亚历山大港灯塔。523年在中国河南登封县建成高40米嵩岳寺塔。现代高层建筑兴起于美国,1883年在芝加哥建起第一幢高11层的家庭保险公司大楼,1931年在纽约建成高102层的帝国大厦。第二次世界大战以后,出现了世界范围的高层建筑繁荣时期。1970~1974年建成的美国芝加哥西尔斯大厦,约443米高。

本回答被网友采纳
第2个回答  2018-03-10

27米。

阻火圈是由金属材料制作外壳,内填充阻燃膨胀芯材,套在硬聚氯乙烯管道外壁,固定在楼板或墙体部位,火灾发生时芯材受热迅速膨胀,挤压UPVC管道,在较短时间内封堵管道穿洞口,阻止火势沿洞口蔓延。

具有结构紧凑,造型美观,防渗漏与防火措施有机结合,施工安装方便等优点,为UPVC排水管在工业与民用建筑,特别是高层建筑中的推广应用提供了有力的消防保障。本产品贯穿明装或暗装固定在楼板部位或墙体两侧,阻火效果好,耐火时间长,具有优良的耐火、耐潮湿、抗氧化性能,结构紧密、造型美观、安装方便等优点。

随着中国的经济高速发展以及建设热、房地产热过后,暴露的安全、环保、能源等问题日益突出。塑料管道在各类公共和民用建筑中得到广泛应用,但塑料管道往往容易成为火灾传播的通道,塑料管道遇热火烧毁后形成的孔洞像一个烟囱,使火焰和烟气从一层沿管道蔓延和扩散至另一层,或从一个房间蔓延和扩散到另一个房间,使火灾损失扩大。世界各国消防组织得出一致的结论,塑料管道是火灾道蔓延和扩散的罪魁祸首。

第3个回答  2018-03-10
4.3.11 建筑塑料排水管穿越楼层设置阻火装置的目的是防止火灾蔓延,是根据我国模拟火灾试验和塑料管道贯穿孔洞的防火封堵耐火试验成果确定。