三相电机启动母线降电压怎么计算?求解!

如题所述

第1个回答  推荐于2017-09-13
首先要计算电机接入端的系统阻抗,如果是几百千瓦以下的电机,高压电网的阻抗可以忽略不计,只计算变压器的阻抗,变压器的阻抗可以这样计算:
Xt=Uk%×Un/In
式中:Xt变压器阻抗;Uk%阻抗电压百分比;Un额定相电压;In额定电流
所有数值均按变压器计算侧的。
然后用电机的启动电流(一般异步电机直接启动取电机额定电流的5~8倍)去乘变压器阻抗,就是变压器的压降(每相的压降);
这样计算应没有考虑阻抗的相角,所以不是精确计算,但对于工程应用已经是足够精确了。本回答被提问者采纳