老师好!我们用的ABB510 型号的变频器,控制空调的转速,现在我在远程模式下,设定频率超过35HZ,一直出现电机过流,可测量实际电流正常,没有超过额定电流。我查看了一下,外部环境温度正常,接线和线序都正常。不知道什么原因,请老师教导ABB

第1个回答  2011-03-25
你把转矩模式改一下,改成不是自动提升转矩。另外加速曲线也改一下,改成平方型的,应该就行了。另外注意电缆不能太长,加减速时间不能太短。本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-03-25
看看是不是三相不平衡,把压频比设定低点
第3个回答  2011-03-25
1、检查 9906 电机额定电流参数设置与变频器的额定电流(铭牌和型号上都可以看到相关信息)
2、把参数 2605 U/F RATIO 参数(压频比曲线)设置为 1 (线形)。
3、用钳形表 测量变频器进线端的实际电流(有助于你分析你的负载情况)

如果还有其他问题,请PM我信息追问

老师!还有一个问题想请教你,如何设置ABB变频器在远程模式下的频率?现在我们这3个变频器,只有一个操作面板,可以本地调节频率,在不加电位器的情况下,可以用变频器调节传送带的频率吗?谢谢老师

追答

变频调节速度,通常都是这样的
一个速度命令的来源选择、一个启动命令的来源选择、电机参数的设置、保护参数的设置、故障报警外围电路。

什么是远程模式?(不用面板控制是么?)
不用面板控制的话,通常有两种方式
1、变频器端子控制
速度命令来源:DI或者AI
启动命令来源:DI
然后用外部电路对变频器的端子通端的控制,达到连续调节频率的目的
2、通讯控制
速度命令来源:通讯
启动命令来源:通讯
用上位(可以是HMI通过PLC对变频器写内部字)机写变频器内部字完成控制。

“现在我们这3个变频器,只有一个操作面板,可以本地调节频率,在不加电位器的情况下,可以用变频器调节传送带的频率吗?” 答案是可以的。

可以发信息给我。

第4个回答  2011-03-26
先查一下负载的电线和电机的绝缘情况,在查一下进线电压正常吗?如上述正常一般是控制器本身故障
第5个回答  2011-03-25
极限电流设置多少,可能检测板有问题。