我们单位的电压不足,变压器的电压正常,在总开关出去后的线路电压就不足220V 才210是什么原因?

如题所述

"在总开关出去后的线路电压":1,开关出口处电压就低,那是开关容量过小内阻大或者开关触点接触不良;2,开关出去后的线路末端插座处电压低,那是线路线径细或者线路过长,就是说负载与线缆不匹配。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2011-07-03
将变压器低压侧总闸拉开,测空载电压,如果低于220V是变压器出线端的微调出厂时放在低压位,把它调到220V处即可,但这项操作必须将高压拉开,
如果空载电压为220V,合闸后就是210V那是超负荷的原因本回答被网友采纳
第2个回答  2011-06-26
供电线路线径小了或线路过长,还有可能线路连接地方接触不好。
第3个回答  2011-06-26
断路器的接触点不良。导致电压不足。。
负载过大,导致电压下降。。。
第4个回答  2011-06-26
请仔细检查开关是否有漏电或减压装置等