我们单位的电压不足,变压器的电压正常,在总开关出去后的线路电压就不足220V 才210是什么原因?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2011-06-26
"在总开关出去后的线路电压":1,开关出口处电压就低,那是开关容量过小内阻大或者开关触点接触不良;2,开关出去后的线路末端插座处电压低,那是线路线径细或者线路过长,就是说负载与线缆不匹配。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/fSI066S0h.html
其他回答
第1个回答 2011-07-03
将变压器低压侧总闸拉开,测空载电压,如果低于220V是变压器出线端的微调出厂时放在低压位,把它调到220V处即可,但这项操作必须将高压拉开,
如果空载电压为220V,合闸后就是210V那是超负荷的原因
本回答被网友采纳
第2个回答 2011-06-26
供电线路线径小了或线路过长,还有可能线路连接地方接触不好。
第3个回答 2011-06-26
断路器的接触点不良。导致电压不足。。
负载过大,导致电压下降。。。
第4个回答 2011-06-26
请仔细检查开关是否有漏电或减压装置等
相似回答
不用电
,电压正常,
一用就成180伏了?
答:
1、找到你们家这一路最近的一个
变压器,
请管理人员将变比调低到-0.5,保证最后一位用户
的电压
能升高。2、加装稳压设备,稳压设备需与你所用电器的总功率相匹配。3、检查室外
线路,
给你们的配置有多大,如果太小(如仅10MA)不行。要换线,否则危险。3、配好室内线路,装好空气开关和漏电
开关,
确保...
10kV通过
变压器
变成0.4kV,然后怎么变成380V和
220V
的???
答:
10kV通过变压器变成0.4kV.这样的话变成
的电压就
是我们一般说的380V电压。是三相的话。只是如果电压高的话在变压器上有个分接头
开关,
调一下就可以。
220V
是说的相线和零线之间。所以一般不用
变压器在
特别变化。如果用的电压是安全电压的话可以用隔离
变压器,
这样就成了悬浮地。相对比较安全。