120平方铜芯电缆距离变压器100米接配电柜上桩头,下桩头用240铝芯架空线450米负载总功率170kw的潜水泵。问
5.5kw的潜水泵31台总功率170.5kw,同时使用
120平方的铜芯电缆够用吗?
举报该问题
其他回答
第1个回答 2011-06-27
很勉强
第2个回答 2011-06-27
查表即可
相似回答
变压器
距车间70
米,用铝240平方电缆
和
120平方铜电缆
哪个更省电_百度知 ...
答:
240平方铝线
省电,理由是:240平方铝线安全电流大于
120平方铜线
电流约100安培,使铝线工作温度低于铜线温度,并且铝线较铜线散热更好。导体温度越高,导体的电阻值会随温度的升高而升高,线路电阻值约大,电压降越大导线越热。
离
变压器100米
两根
120铜芯电缆
并联成一根做总缆
负载
50台5.5电机够用吗...
答:
50台5.5电机总功率275KW,电流522A,需选用铜芯电缆149平方毫米 所以两根
120铜芯电缆
并联成一根做总缆够用