中性点接地系统为什么采用保护接零而不是保护接地

如题所述

第1个回答  2011-06-17
供电系统中有两个接地:工作接地(即系统中性点接地)和保护接地
工作接地为了保证系统正常运行,如,雷击时,线路感应电压很大,系统形成过电压通过中性点接地与大地形成泄放通路,保证设备绝缘不被击穿;
保护接地为了保护人身避免电击危险和接地故障火灾危险,如,低压相线与设备外壳接触,外壳不接地,则外壳带有220V电压,人接触就会电击死亡,若外壳接地则与地电位一致不会出现电击。
低压系统(1kV以下)主要采用TN-S系统,在变压器中性点接地之后 地线(PE)和零线(N)分开
在高压系统(110kV及以上)也是采用中性点接地,此时系统中性点进行接地,但其后不在分出地线和零线,设备外壳只是保护接地,通常变压器中性点处加电流互感器进行继电保护。

总的说来,现在应该没有保护接零的说法,最多是零线(N线)入户重复接地。
第2个回答  2011-06-19
零线是承担不平衡电流的,地线是短路时通过短路电流
第3个回答  推荐于2018-03-05
金属导线的电阻比大地自身的电阻,要小得多,可靠得多,泄露电流从金属导线,流回中性点,更容易,更科学。可以把被保护的电器外壳因意外所带的电压,降到最低的程度,从而更好的保护人。
现在,经济发展了,物质丰富了,从变压器中性点接出一根线,专门作为保护线,已经可以做到了(三相五线制)。过去三相四线制时,就没有专用的保护接地线,设备外壳,就是用导线接在接地签子上,通过大地泄露电流,降低电位,保护人,或者是接在工作零上,工作零再做重复接地。本回答被网友采纳
第4个回答  2011-06-17
