二次回路最大负荷如何确定

如题所述

第1个回答  2011-07-26
变压器相间短路的后备保护可采用过电流保护、低电压起动的过电流保护、复合电压起动的过电流保护或负序电流保护等。
8.4.1过电流保护
1、变压器过电流保护的单相原理接线如下图所示。

   

2、保护的起动电流按躲过变压器的最大负荷电流整定

3、变压器的最大负荷电流的确定
(1)对并联运行的变压器,应考虑切除一台变压器后的负荷电流。当各台变压器的容量相同时,可按下式计算:

(2)对降压变压器,应考虑负荷中电动机自起动时的最大电流。

4、保护的灵敏系数按下式校验:

要求:作为近后备保护,取变压器低压侧母线为校验点,要求Ksen=1.5~2.0;作为远后备保护,取相邻线路末端为校验点,要求Ksen≥1.2。
5、保护的动作时限
应比相邻元件保护的最大动作时限大一个阶梯时限△t。

8.4.2低电压启动的过电流保护

1、低电压启动的过电流保护原理接线如下图所示。

   

2、低电压启动的过电流保护工作原理
保护的启动元件包括电流继电器和低电压继电器,只要当电流元件和电压元件同时动作后,才能起动时间继电器经预定时间后,起动出口中间继电器动作与跳闸。
3、低电压启动的过电流保护整定计算
(1)电流元件的起动电流按躲过变压器的额定电流整定

(2)低电压元件的起动电压应小于正常运行时最低工作电压,同时,外部故障切除后,电动机起动的过程中,它必须返回。根据运行经验,通常用

4、灵敏系数校验
(1)电流元件的灵敏系数校验
与过电流的校验相同
(2)电压元件的灵敏系数按下式校验:

5、中间继电器KM的作用
为防止电压互感器二次回路断线后保护误动作。

9.4.3复合电压启动的过电流保护

1、复合电压启动的过电流保护的原理接线如下图所示。

    

 

2、保护由三部分组成:
电流元件、电压元件(含负序电压继电器KVN和低电压继电器KV)、时间元件。
3、装置动作情况如下:
(1)当发生不对称短路时,故障相电流继电器动作,同时负序电压继电器动作,其动断触点断开,致使低电压继电器KV失压,动断触点闭合,起动闭锁中间继电器KM。相电流继电器通过KM常开触点起动时间继电器KT,经整定延时起动信号和出口继电器,将变压器两侧断路器断开。
(2)当发生对称短路时,由于短路初始瞬间也会出现短时的负序电压,KVN也会动作,使KV失去电压。当负序电压消失后,KVN返回,动断触点闭合,此时加于KV线圈上的电压已是对称短路时的低电压,只要该电压小于低电压继电器的返回电压KV不致于返回,而且KV的返回电压是其起动电压的Kre(大于1)倍,因此,电压元件的灵敏度可提高Kre倍。复合电压启动的过流保护在对称短路和不对称短路时都有较高的灵敏度。
4、负序电压继电器的起动电压整定
负序电压继电器的起动电压按躲开正常运行情况下负序电压滤过器输出的最大不平衡电压整定。根据运行经验,取

5、复合电压启动的过电流保护的优点:
(1)由于负序电压继电器的整定值较小,因此对于不对称短路,其灵敏系数较高。
(2)对于对称短路,电压元件的灵敏性可提高1.15~1.2倍。
(3)由于保护反应负序电压,因此对于变压器后的不对称短路,与变压器的接线方式无关。

8.4.4负序过电流保护

1、变压器负序过电流保护的原理接线图

   

2、保护装置组成
由电流继电器和负序电流滤过器Z以及一套低电压启动的过电流保护组成。
3、负序电流保护的起动电流按以下条件选择。
(1)躲开变压器正常运行时负序电流滤过器出口的最大不平衡电流,其值一般为(0.1~0.2)IN.T
(2)躲开线路一相断线时引起的负序电流。
(3)与相邻元件上的负序电流保护在灵敏度上配合。
为简化计算,可暂取

4、保护的灵敏系数校验

8.4.5过负荷保护

1、变压器的过负荷保护:
只用一个电流继电器,接于任一相电流中,经延时动作于信号。
2、过负荷保护的安装方式:
(1) 对双绕组升压变压器,装于发电机电压侧。
(2) 对一侧无电源的三绕组升压变压器,装于发电机电压侧和无电源侧。
(3) 对三侧有电源的三绕组升压变压器,三侧均应装设。
(4) 对于双绕组降压变压器,装于高压侧。
(5) 仅一侧电源的三绕组降压变压器,若三侧绕组的容量相等,只装于电源侧;若三侧绕组的容量不等,则装于电源侧及绕组容量较小侧。
(6) 对两侧有电源的三绕组降压变压器,三侧均应装设。
3、负荷保护的动作信号
均经过同一时间继电器作用于信号。
4、过负荷保护的动作电流整定
应按躲开变压器的额定电流整定,即

5、过负荷保护动作时限
应比变压器的后备保护动作时限大一个△t。一般取5—10秒。