为什么我家空开不跳闸,但是总闸要跳?

最近我门小区换了变压器,所有的线都换了。我家出现了经常空开跳闸的情况。但是昨天总闸跳了。但是我家空开没跳。但是排查出是我家线路有问题,害的整栋楼都段电,而且只要你和我家开关就跳闸,后来说是空开有问题,我就换了一个新的,换了以后总闸还是要跳,但是不是马上跳而是等几个小时过后才跳。我乜请人检查了我家的线路,都没有什么问题。(我门小区有漏电保护装置)急问到底是什么原因啊?

你家的线路可能存在接地现象,可能性是零线接地。排查方法:先断开你家的所有负荷(不能断开你家的总空开),如果有分路,可以先从分路检查,没有分路就关掉所有的灯,拔掉所有的插头,在逐个接通,到接通哪个时跳闸就是那一路存在问题。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-10-11
总闸是共用的,如果总闸功率小,而使用时承载超过总闸设定的上限,总闸就会总闸跳
还有个原因是,总闸的进线不够粗,使用承载超过总闸进线上限,使电线发热,总闸也会跳追问

那为什么只要我家电闸抽上去它就跳呢?

追答

因为别人比您先开了电源,您可能下班比别人晚一点,别人一家在用不会跳,您一合就超过承载了

本回答被提问者采纳
第2个回答  2011-07-13
可能漏电的地方就在靠近你家空开的地方,漏电不是很严重,之前没查出来,再仔细查一下,还有,看看你买的空开是不是存在质量问题。
第3个回答  2011-07-14
零线接地了,把零线不经空开接起就OK了。