恒压供水台达变频器Vfd-f调试参数

台达变频器Vfd-m系列,0.75Kw的水泵,出口压力3公斤,压力传感器量程0-10公斤,调试时参数有那些?谢谢各位
我的qq邮箱是[email protected]。谢谢各位,谢谢

第1个回答  2011-07-22
P115--P119,给定值,反馈值,P,I,D。
第2个回答  2011-07-15
呵呵变频器手册后面直接有的,
第3个回答  2011-07-16
你调整PID参数就可以了
第4个回答  2011-07-15
你那的,留个联系方式