台达PLC与台达操作屏相连后。电脑如何与二者相连进行监控。

如题所述

第1个回答  2011-05-26
台达PLC有COM1-RS232和COM2-RS485通讯口,
台达HMI有多个DB9的通讯口,软件设置为何种通讯,有的还有USB接口。
PLC连接HMI后剩下的通讯口接PC就可分别监控了,
关键通讯格式要保持一致。本回答被网友采纳
第2个回答  2011-05-19
个人建议:
1、PLC与操作屏采用485通讯方式(PLC可留下编程口给电脑,操作屏因为有几个COM口,你看着办吧;)
2、电脑与PLC通讯用编程口;电脑与操作屏采用在线仿真的方式监控;
3、以上,本人没试过,呵呵。
第3个回答  2011-05-18
操作屏上的数据都是来自PLC

所以你只要读取PLC就行

如果想电脑和操作屏同时读取PLC ,plc需具备2个485接口