一个断路器两个接触器两个热过载继电器如何接线

想接两个两三千瓦大的潜水泵,一组使用,一组备用 。
现在用了一个100A的塑料外壳式断路器,一个3P60A的断路器,两个CJX25接触器(刚建厂东西还不全)找了两触头式的热过载继电器。
我现在是这么接的,主回路就不用再说了,把两个接触器的三相进线串接起来,将两个接触器的A1串起来,A2串起来。然后从第二个接触器的A相接接触器A1。C相接接触器A2。然后将接触器的A1线圈与热过载的A1串连。A2与A2串连。(不知道这样对不对啊)现在还没敢接源试试,怕不行。请师傅们指教。越详细越好。

第1个回答  2011-05-05

一个断路器两个接触器两个热过载继电器接线

第2个回答  2011-05-04
晕 3KW的水泵还要什么接触器? 直接用2个闸刀控制不就得了 还用那么麻烦了嘛
第3个回答  2011-05-05
要的是另一台自起吗?