s11-250kva油浸式变压器空载损耗是多少w,???负载损耗是多少w???

请问:负载损耗跟负荷变化有什么关系?(【是负荷越大,负载损耗越大??】【还是负荷越小负载损耗越大??】) 负荷与负载损耗比例是多少?,当负载是200kw时候,负载损耗是多少kw? 当负载是20kw的时候,负载损耗是多负少kw?
1;当只是点亮一个40w的灯泡时,产生负载损耗吗?又是多少kw呢???

第1个回答  2011-05-05
s11-250kva油浸式变压器,。国标空载损耗是400W,负载损耗,3050W.。
第2个回答  2011-05-05
满负荷时自身负载3千瓦,40瓦时,小于1毫瓦的负载损耗追问

当负载是200kw时候,负载损耗是多少kw? 当负载是20kw的时候,负载损耗是多负少kw?

追答

按比列自己计算一下好吗。 200KW /功率因数/ 250KVA *3KW= 等于200KVA时的负载损耗

本回答被提问者采纳
第3个回答  2011-05-09
当变压器功率不大于85%时,其功率损耗可以估算为:
ΔPT=0.01Sjs
ΔQT=0.05Sjs