一台90kw电机,需用多大电缆?

如题所述

第1个回答  2022-11-15

90KW的电机估算电流大约是178A,因要考虑电机瞬间启动电流较大,建议选择截面95MM或者120MM的铝芯线可以承受大约240A的电流。

提示:可以查看电机上的使用说明书。

解释:电缆载流量计算,一台90kW的电机不会是高压电机,所以它的额定电压是380伏;算出相电流相电流(A)=设备功率(W)÷[√3×额定电压(V)]=90kW÷(√3×380V)=137A。根据计算出的电流,乘以系数1.3(主要是考虑过电流)152A×1.3=178A。

查《现代电工手册》24小时满电流连续运行的铜芯电缆的载流量是每平方毫米2安培。178A÷2=89平方毫米,需要用89平方毫米的铜芯电缆,而89平方毫米附近的铜芯电缆规格只有95平方毫米。

结果:要使用截面95平方毫米的铜芯电缆。

扩展资料:

关于90kw电机的矿物电缆选择:根据电缆载流量178A,BTTZ矿物电缆只有bttz-1x50平方符合,因为25平方以上BTTZ电缆都是单芯的,也可以选择其他矿物电缆如YTTW,BTLY,BBTRZ等,具体根据它们的电缆载流量表来确定。

参考资料:百度百科-电缆