多股线与多股线的接法

多股线与多股线的接法

第1个回答  2022-01-04
主要有三种连接方法,一是一字接头连接,二是T字接头的连接,三是倒人字接头的连接。
1、多股导线一字接头连接
(1)多股导线一字接头连接又叫自缠法
① 先将绝缘层剥离,然后把两根导线的端头散开成伞状,散开长度一般为200~400mm,同时用钳子夹住、抻直每股导线。
② 两伞交叉在一起后两边合拢并用钳子敲打,使其紧紧结合在一起且根根理顺。
③ 在交叉中点用同质单股裸线紧密缠绕50mm,其头部和尾部分别与两边合拢的线芯紧密结合,并从结合处挑起一根或两根线芯将其压住,然后用这挑起的线芯紧密缠绕合拢的线芯,缠绕圈与合拢线芯的中心轴线垂直,当挑起的线芯即将缠完时,将其尾部与合拢线芯紧密结合,并从结合处再挑起一根或两根线芯将其压住,再用这两根线芯去缠绕,重复上述动作以达到连接长度。
④ 最后缠绕线芯的尾部约50mm,与合拢的线芯同样根数紧紧地绞在一起30~40mm,即小辫收尾,多余部分剪掉,然后用钳子将其敲打与导线并在一起。
⑤ 修正接头,将其理直,包扎绝缘带。
⑥ 也可从交叉中心另用同质单股线芯缠绕,最后小辫收尾。
2、多股导线T字接头的连接
(1)先将绝缘层剥掉200~400mm并拉直,并将总线分支点的绝缘层也剥掉约200~250mm。
(2)将导线线芯分成两部分,并从原导线有绝缘层处分成T形,然后将其与分支点挨在一起。
(3)从中点开始向两边分别用上述缠法将其与总线缠绕,小辫收尾,或用同质单股线芯(线径应大于或等于多股线中每股的线径)绑线缠绕。
先把绑线成圈状,将端头拉直与挨在一起的线芯一端对齐并将其合拢到另一端,从这里拐一直角与合拢线芯垂直后向端头方向紧紧缠绕,并将自身也一同缠绕在内,线圈与之垂直,一直绕到末端,最后于自身的端头小辫收尾,这叫绑线法。
3、多股导线倒人字接头的连接
(1)导线绝缘层的削剥同前,并将其散开撑直。
(2)将拉直后的线芯并在一起理顺,不得交叉,然后用一手掐紧。
(3)用自缠法或绑线法将其缠绕,最后小辫收尾。
(4)修整并包绝缘带。
拓展资料:
单股线与多股线的区别
一、外形上的区别
1、单股电线的每一根电线,是由单一的一根粗电线组成的,又叫做硬线。
2、多股电线的每一根电线,则是由多个细铜丝组成的一根电线,又叫做软线。
二、施工方面的区别
1、由于单股线是用一根粗铜线制作成的,相对多股来说,比较硬,所以在施工穿线的时候,相对比较难穿线。
2、而多股的电线,穿线的时候比较容易。
三、散热方面的区别
多股电线是由多个细铜丝组成的,铜丝与铜丝之间有一定的间隙,所以散热方面比单独线有优势。
四、抗氧化方面的区别
1、使用时间比较长的多股电线,很多多股电线的部分细铜丝被氧化断开,电线的横截面面积减少,增大了用电的安全隐患。
2、单股的电线只有表面的部分会被氧化,中间的地方不会被氧化。
五、价格方面的区别
1、多股线是由多个细铜丝组成的,在生产加工的时候,工艺稍微比较复杂,成本比较高。
2、单股电线价格稍微便宜。