如图QF1闭合QF2、QF3断开的状态下,测量零线与地线之间的电位差为0.6V。断开N线进线①处接头以及2#线的②③处接头后测量,1#线对地电压还是0.6V,2#线对地电压变成了50V用电笔测量会发光。2#线两头都是断开的没有接触任何东西,以为是相线漏电造成的,但更换了1号柜与2号柜之间的电缆后还是这样。哪位大师帮忙分析下是什么原因会造成?
零线带电跟单相没关系
查找总零线=变压器之间的线是否有松动
2、用电流表卡一级盘之后 每一相的电流 看是否严重不平衡负载
3、如果是这种情况一切正常 在变压器接地带上泼水 再检测零线对大地是否有电压
追问麻烦看一下我的图纸及文字描述后再帮我分析下,谢谢!
追答以上就是零线带电的原因
1、变压器接地电阻
2、负责不平衡
3、零线虚接
零线对地线测什么、 地线使用TN-C-S你测根本没效果
地线对tn-c重复接地是等电位
你只能利用N对大地测量 地线与大地是等电位 你测量不排除地线存在电阻影响数据