海尔一点五p机变频空调e1故障

如题所述

第1个回答  2019-11-23
海尔变频空调维修室外机不启动显示E1故障
原因分析:开机运行测S、N有直流信号,判定为室外机故障,检查室外机电源板有指示灯,有310V电压输出,模块输出+5V正常,最后检查内外机连接线时发现以前曾加长过管线,在加长线接头处接触不好导致S、N、L之间信号干扰,造成室外机不运转。
解决措施:更换内外机连接线
经验总结:在检查到所有元器件均无明显故障时,一定要检查一下连接管线是否有问题,接线不好常常会影响变频信号。
海尔变频空调显示“E1”的故障代码
用反映一台开机两分钟后显示“E1”,然后空调不工作。空调于2003年7月购买,使用1个月。
上门检查,室外机电源板上的LED熄灭,说明室外机控部分的电源工作不正常,初步估计是室外机故障。检查室外机接线座上的220V电压正常,电源板滤波电容上的直流310V无,电源板到整流桥的交流220V电压正常,测整流桥开路,造成电源板及模块上的开关电源电路工作不正常,室外CPU无工作电压,形成室内外通讯故障。
解决措施:更换整流桥后,整机工作正常,故障排除。
转自电工之家