配电柜接线工艺

看一些配电柜接的线很漂亮,有什么窍门吗?一般普通的接线端子压接是不是不能漏铜线?怎么做到横平竖直,而且还接的快呢?

配电接线是每一个电力工作者都要接触的工作,而按照标准和规范进行配电柜接线,是需要掌握的技能之一。e电工简单总结了一些市面上常见的配电接线场景,分析给大家。

一、火灾应急照明的配线

一般采用阻燃电线穿金属管暗敷于不燃结构内且保护层厚度≥30mm,在装饰装修工程中,当应急照明线路只能明敷于吊顶内时,应采用耐热型或耐火型电线并考虑耐火耐热配线措施。

二、消防电梯的配线

消防电梯一般由高层建筑底层的变电所敷设两路专线配电至位于顶层的电梯机房,由于线路较长且路由较复杂,消防电梯配电线路应采用耐火电缆;当有可靠性特殊要求时,两路配电专线中一路可选用矿物绝缘电缆。

三、防火卷帘门的配线

防火卷帘门电源通常引自带双电源切换的楼层配电箱,经防火卷帘门专用配电箱用放射式或环式向其控制箱供电。当防火卷帘门水平配电线路较长时,宜采用耐火电缆并在吊顶内使用耐火型电缆桥架明敷。

四、防排烟装置的配线

防排烟装置配电线路,明敷时采用耐火型交联低压电缆或矿物绝缘电缆,暗敷时可采用一般耐火电缆。防排烟装置的联动和控制线路,采用耐火电缆。防排烟装置的线路在敷设时应尽量缩短长度,避免穿越不同的防火分区。

五、消火栓泵、喷淋泵等的配线

水泵电动机配电线路常采用阻燃线穿金属管并埋设在非燃烧体结构内,或采用耐火电缆并配以耐火型电缆桥架,或选用矿物绝缘电缆。水泵房供电电源一般由高层建筑变电所直接提供;当变电所与水泵房邻近并属于同一防火分区
 时,采用耐火电缆或耐火母线沿防火型电缆桥架明敷;当变电所与水泵房距离较远并穿越 不同防火分区时,可采用矿物绝缘电缆。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-12-22

多练吧:
走线用力拉直
扎带拉紧
直角折到位
剪线比齐
剥线长度统一
压线压紧
刚开始很多人接线接到整只手都肿了,每一步都需要用心,特别是刚开始学,要不然后面改不了