你知道哪些关于线路及变压器继电保护的知识?

如题所述

第1个回答  2018-01-28
‍‍

对于一般供电配电系统而言,其主要的馈线接线方式一般情况下分为以下两种,一种是馈电线路接线法,另一种就是今天所说的线路―变压器组接线方式。并且,在这两种接线方式之间还存在有极大的区别:对于馈电线路接线方式而言,一般情况下所采用的是电流速断作为主要的保护措施,而将定时限过流作为主要的后备保护措施,而对于线路―变压器组接线方式而言,除了必须考虑相应的线路保护措施外,还必须对主要变压器的保护措施进行考虑。 对于一座35kV变电站的输电送电,主要采用110kV变电站作为双向送电,内部安装了2台40MVA的主要变压器,变电站采用了线路―变压器组接线方式的变电站。采用线路―变压器组接线方式,因为在用电用户变电站35kV侧取消了相关的配电装置,这一方案也使得所进行的必要投资大幅度的降低。但是,如果采用线路―变压器组接线方式,必须对线路―变压器组接线方式进行各保护配置以及相应的整定计算进行一定程度的分析,以实现对装置本身

‍‍
第2个回答  2018-01-28
‍‍

线路及变压器继电保护的接线方式线路保护输电线路的纵联差动保护。输电线的高频保护。变压器的继电保护根据变压器的故障种类及不正常运行状态,变压器一般应装设下列保护。气体保护它能反应(油浸式)变压器油箱内部故障和油面降低,瞬时动作于信号 或跳闸。容量在320kV• A以上的户内安装的变压器和800kV. A以上的户外变压器都应装设 气体保护。气体继电保护的主要元件是气体继电器,它装设在变压器的油箱和储油柜之 间的连通管上。差动保护或电流速断保护它能反应变压器内部故障和引出线的相间短路、接地短 路,瞬时动作于跳闸。差动保护是反映被保护元件两侧电流的差额而动作的保护装置。过电流保护它能反应变压器外部短路而引起的过电流,带时限动作于跳闸,可作为上述保护的后备保护。降压变电所的变压器,一般设置过电流保护。

如果过电流保护的动作时间超过0.5s 时,为了使故障变压器迅速地从系统中切除,还需增设电流速断保护。由于保护装置装 设在电源侧,因而既能反映外部故障,也可以作为变压器内部故障的后备保护。过负荷保护它能反应过载而引起的过电流。变压器的过负荷保护一般只对并列运 行的变压器或工作中可能过负荷的变压器才装设。由于过负荷电流在大多数情况下是三相对称的,因此过负荷保护只要采用一个电流继电器装于一相电流中,保护装置作用于信号。为了防止变压器外部短路时,变压器过负荷保护发出错误的信号,以及在出现能自行消除的过负荷时不致发出信号,通常过负荷动作时限为10~15S。温度信号它能反应变压器温度升高和油冷却系统的故障。

‍‍
第3个回答  2018-01-28
‍‍

35kV线路―变压器组的实际接线方式具体所表示:保护是为了对电流速断进行主要保护,而后备保护则是对符合电压进行闭锁定时进行一定的过流保护。,这是针对35kV主变的主要保护措施,指的是主变各10kV出线的保护措施。35kV线路―变压器组主要的接线方式所要求的保护原则为:对于1的电流速断保护动作数值的大小是根据其躲过变压器两次侧时,最大短路电流数值来进行整定的,其具体动作时间的取值为0秒。同时这也是为了使得电流速断本身争取的选择性进行有力的保障,从而使得线路如果发生类似短路故障同时,变压器发生跳闸动作。 

‍‍