双电源自动转换开关进线电压都正常,出线只有一路有电,是双电源自动转换开关坏了吗?

如题所述

第1个回答  2013-11-17
双电源就是输出一路,等这一路没有电了,双电源自动转换使另一路启动。你的也没有坏。追问

现在只有一根线有电

出线

追答

双电源就是出一路的呀。如果出2路那不是短路了吗??

追问

我这个是三相四线的,出线只有一根火线有电

追答

哦那就是双电源的一路输出有问题。

第2个回答  2013-11-17
正常情况下输出就是一路啊。追问

只有一根线有电,缺相

追答

如果进线不缺相的话,应该是自动转换开关内部故障,可能是接触器坏了

第3个回答  2013-11-17
修一下开关看看