钢护筒护壁怎么套定额?

如题所述

第1个回答  2022-11-02
人工挖孔桩护壁钢筋套什么定额?
还是套现浇砼,钢筋分10以上和10以下。
湖南地区旋挖钻孔桩,钢筒护壁套什么定额
定额里面都有关于护筒的定额项目啊

如果没有一般不用单列 包含在综合单价内的
钻孔灌注桩中,泥浆护壁成孔,既然已经有泥浆护壁了,还要钢护筒干嘛?
钻孔灌注桩仅在桩的上部设置。孔口钢护筒长度(高度)一般采用1.8m.~2m左右;护筒埋深大于1.5m,护筒外侧及高出原地面30cm的部分用粘土填筑并夯实。并使护筒平面位置中心与桩设计中心一致,中心偏差不得大于5cm,倾斜角度偏差不大于1%。孔口钢护筒设置主要是确保桩的定位不产生偏离/预防施工过程产生孔口塌孔/以防施工时孔内泥浆外溢产生现场污染/减少或避免钢筋笼安装(入孔时)与桩孔壁碰撞。

钻孔灌注桩护筒长度怎么计算
一般护筒长度能达到原土层就可以了,还要不高于地下水
湖北人工挖孔桩要算哪些工程量?要套的定额子目有哪些?请高手指点, 15分
孔桩的扩大头应该单独计算工程量,套用孔桩入巖增加费子目。

孔桩桩芯及护壁混凝土套用挖憨桩子目。

护壁钢筋及桩芯钢筋套用钢筋笼子目。
在钻孔灌注桩施工中,什么叫全护筒法?
就是指那些在江海上施工的钻孔灌注埂,它下的是永久性护筒。就是先把护筒下到江或海的岩层处,搭好平台,让钻机再上去施工
钻孔灌注桩施工中既然是用泥浆护壁为什么还要用钢套筒?
我觉得你可能把孔口的护筒和钢套管混淆了

如果是水下灌注的,一般泥浆护壁的比较多,也有做套管护壁的,但是这不叫套管护壁,这叫套管成孔灌注桩,和刚才的泥浆护壁灌注桩不是一种类型的桩,钻机也完全不一样

套管成孔的灌注桩绝大多数用于地下水位较深,水面低于桩身的地址情况,即使是水位较高,沉管后也要对管内底进行封底封水才可以灌注混凝土,混凝土是自上而下灌注的,灌注后提管。

而泥浆护壁的一般是成孔后下导管,多用于地下水位以下的桩成孔及浇筑。混凝土自下而上浇筑到位,土质不好的地区,成孔后须尽快灌注否则容塌孔。

孔口放置钢套管(一般长度是1m或者半米),这个东西叫做护筒。用途是下导管和钢筋笼时做支撑和控制标高,并且在混凝土浇筑到顶的时候,可以控制桩头质量,这个套管在施工完毕后是要 *** 的。你可以看出来的,因为如果不放套管,则孔口很容易坍塌,桩头质量不好保证,并且固定钢筋笼及导管等还非常困难。
对于钻孔灌注桩如何套定额,桩基工程是一个单独的工程,其中的各项如何套定额?泥浆外弃怎么套定额?
每个地区的定额是不一样的,套定额要根据所在地的定额规定进行,如福建省定额规海有:成孔、砼,钢筋笼制安、护筒埋设、泥浆制作、泥浆外运等几个项目。泥浆外弃套泥浆外运,但泥浆量要乘系数进行计算,运距也要按实进行调整。
灌注桩中钢护筒一般需要几米,哪有规定?
钢护筒长度没有强制性规定,一般看现场地质情况定,护筒主要有3个作用1、隔挡孔贰的石块、异物等掉入孔中。2、保证孔中水头高过地下水1m以上。3、松散地层施工,护壁、防止漏浆。
钻孔桩钢护筒费用的问题 10分
工艺流程:

钻孔机就位 → 钻孔 → 注泥浆 → 下套管 → 继续钻孔 → 排渣 → 清孔 →

吊放钢筋笼 → 射水清底 → 插入混凝土导管 → 浇筑混凝土 → 拔出导管 → 插桩顶钢筋

3.2 钻孔机就位:钻孔机就位时,必须保持平稳,不发生倾斜、位移,为准确控制钻孔深度,应在机架上或机管上作出控制的标尺,以便在施工中进行观测、记录。

3.3 钻孔及注泥浆:调直机架挺杆,对好桩位(用对位圈),开动机器钻进,出土,达到一定深度(视土质和地下水情况)停钻,孔内注入事先调制好的泥浆,然后继续进钻。

3.4 厂套管(护筒):钻孔深度到5m左右时,提钻下套管。

3.4.1 套管内径应大于钻头100mm。

3.4.2 套管位置应埋设正确和稳定,套管与孔壁之间应用粘土填实,套管中心与桩孔中心线偏差不大于50mm。

3.4.3 套管埋设深度:在粘性土中不宜小于lm,在砂土中不宜小于1.5m,并应保持孔内泥浆面高出地下水位1m以上。

3.5 继续钻孔:防止表层土受振动坍塌,钻孔时不要让泥浆水位下降,当钻至持力层后,设计无特殊要求时,可继续钻深1m左右,作为插入深度。施工中应经常测定泥浆相对密度。

3.6 孔底清理及排渣

3.6.1 在粘土和粉质粘土中成孔时,可注入清水,以原土造浆护壁。排渣泥浆的相对密度应控制在1.1~1.2。

3.6.2 在砂土和较厚的夹砂层中成孔时,泥浆相对密度应控制在1.1~1.3;在穿过砂夹卵石层或容易坍孔的土层中成孔时,泥浆的相穿密度应控制在1.3~1.5。

3.6.3 吊放钢筋笼:钢筋笼放前应绑好砂浆垫块;吊放时要对准孔位,吊直扶稳,缓慢下沉,钢筋笼放到设计位置时,应立即固定,防止上浮。

3.7 谢水清底;在钢筋笼内插入混凝土导管(管内有射水装置),通过软管与高压泵连接,开动泵水即射出。射水后孔底的沉渣即悬浮于泥浆之中。

3.8 浇筑混凝土:停止射水后,应立即浇筑混凝土,随着混凝土不断增高,孔内沉渣将浮在混凝土上面,并同泥浆一同排回贮浆槽内。

3.8.1 水下浇筑混凝土应连接施工;导管底端应始终埋入混凝土中0.8~1.3m;导管的第一节底管长度应≥4m。

3.8.2 混凝土的配制:

3.8.2.1 配合比应根据试验确定,在选择施工配合比时,混凝土的试配强度应比设计强度提高10%~15%。

3.8.2.2 水灰比不宜大于0.6。

3.8.2.3 有良好的和易性,在规定的浇筑期间内,坍落度应为16~22cm;在浇筑初期,为使导管下端形成混凝土堆,坍落度宜为14~16cm。

3.8.2.4 水泥用量一般为350~400kg/m3。

3.8.2.5 砂率一般为45%~50%。

3.9 拔出导管:混凝土浇筑到桩顶时,应及时拔出导管。但混凝土的上顶标高一定要符合设计要求。

3.10 插桩顶钢筋:桩顶上的插筋一定要保持垂直插入,有足够锚固长度和保护层,防止插偏和插斜。

3.11 同一配合比的试块,每班不得少于1组。每根灌注桩不得少于1组。

3.12 冬 雨期施工:

3.12.1 泥浆护壁回转钻孔灌注桩不宜在冬期进行。

3.12.2 雨天施工现场必须有排水措施,严防地面雨水流入桩孔内。要防止桩机移动,以免造成桩孔歪斜等情况。

4 质量标准

4.1 保证项......>>