怎样巡检火力发电厂的变压器?有什么安全注意事项

如题所述

第1个回答  2019-04-04
、变压器的日常巡检
1、变压器的日常巡检:
1)
变压器的油温和温度计应正常,储油柜的油位应与温度相对应,各部位无渗油、漏油。
2)
套管油位应正常。套管外部无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹及其他异常现象。
3)
变压器声音正常。
4)各冷却器手感温度应相近、风扇、油泵运转正常。油流继电器工作正常。
5)吸湿器完好、吸附剂干燥。
6)
引线接头、电缆、母线应无发热迹象。
7)
压力释放阀或安全气道及防爆膜应完好无损。
8)
气体继电器内应无气体。
9)
各控制箱和二次端子箱应关严,无受潮。
2、变压器的特殊检查项目:
1)
新设备或经过检修、改造的变压器在投运75h内。
2)
有严重缺陷时。
3)
气象突变

如大风、大雾、大雪、冰雹、寒潮等)时。
4)
雷雨季节特别是雪雨后。
5)
高温季节、高峰负荷期间。
6)
变压器急救负载运行时。
二、干式变压器外部检查项目:
(1)检查变压器的套管、绕组树脂绝缘外表层是否清洁、有无爬电痕迹和碳化现象;
(2)变压器高低压套管引线接地紧密无发热,并无裂纹及放电现象;
(3)检查紧固件、连接件、导电零件及其它零件有无生锈、腐蚀的痕迹及导电零件接触是否良好;
(4)检查电缆和母线有无异常;
(5)检查风冷系统的温度箱中电气设备运行是否正常及信号系统有无异常;
(6)在遮栏外细听变压器的声音,判断有无异常及运行是否正常;
(7)检查变压器底座、栏杆、变压器室电缆接地线等接地是否可靠良好;
(8)用温度检查仪检查接触器部位及外壳温度有无超标现象。
三、变压器的异常运行和故障处理
1、变压器的异常状态
(1)严重漏油;
(2)油枕内看不到油位或油位过低;
(3)变压器油碳化;
(4)油位不正常升高;
(5)变压器内部有异常声音;
(6)瓷件有异常放电声和有火花现象;
(7)变压器套管有裂纹或严重破损;
(8)变压器高低压套管引线线夹过热;
(9)冷却装置故障;
(10)瓦斯继电器内气体不断集聚,连续动作发信号;
(11)正常负载和冷却条件下,油温不正常的升高。