第1个回答  2022-10-06
问题一:什么是电机的额定运行状态 电动机带额定负载,提供给电动机的电压是额定电压和额定频率(对于交流电动机)或额定励磁电流(对于直流电动机)时的运行状态,就是额定运行状态。

问题二:请问电动机的额定运行是指的什么? 最佳的,
最好不要超了这个额定值。
简单明了

问题三:什么是电机的额定负载运行? 给电机加上额定电压,能够使电机的电流为额定电流的负载就是额定负载,电机在这个状态下运行就是额定负载下运行。

问题四:发电机满载运行表示什么意思 满载运行,是指运行在额定功率下。发电机的额定功率的定义就是指能长时间运行的功率。因此,可以长期满载运行。不过也要注意使用条件,比如说,环境温度过高的话,发电机长期额定运行可能导致温升过高。必要时应增加温度监视和报警装置。
最佳负载率:电机在额定电压运行时,最佳负载率一般由功率因数和效率决定。电机最佳的负载率是在:电机在额定负载或接近额定负载下运行时。
电动机的额定负载就是铭牌上的额定功率,负载率就是实际负载比额定负载。
在正常运行时,发电机不允许超过额定容量长期运行.当发电机电压低于额定值时,允许适当增大定子电流,但定子电流最大不得超过额定值的5%长期运行。
在系统发生短路故障,发电机失步运行,成群电动机启动和强行励磁等情况下,发电机定子和转子都可能短时过负荷。过负荷使发电机定子,转子电流超过额定值较多时,会使绕组温度有超过容许限值的危险,使绝缘老化过快,甚至还可能造成机械损坏。过负荷数值愈大,持续时间愈长,上述危险性愈严重。但因发电机在额定工况下的温度较其所使用绝缘材料的最高允许温度低一些,有一定的备用余量可作短时间过负荷使用。

问题五:什么叫电机的欠载,额定运行 欠载保护主要应用于以下场合:
1) 电动机所带负载为泵类负载,电动机的空载或欠载运转会对电动机产生危害时。
2) 工艺链中的电动机不允许负载出现非正常突变时(例如流水线传送带的突然断裂)。
此保护可以设置较低的动作值,比如60%Ie,执行方式一般设为告警,以提醒工作人员
注意。
保护动作特性:三相电流平均值 问题六:断路器额定极限短路分段能力,断路器额定运行短路分段能力分别表示什么意思 电器开关的分断能力
一般分为极限分断能力Icu和运行分断能力Ics(很多微断不分),假如Icu=60KA,那么当线路中发生60KA的故障电流,断路器可以安全切断电路,而不发生触头熔接、爆炸等异常状况。注意做过极限分断的断路器不允许再用(往往失效了),必须更换。而如果Ics=60KA,分断该电流后,断路器允许合闸再使用,但应急后也须更换。现在很多好的断路器可以做到Icu=Ics。当然,对于Icu与Ics,国家有严格的定义与相关的试验,以上只是简单说说。
一些大的系统的短路电流往往会很大,现在很多断路器的Icu都可达100KA以上。
断路器的极限短路分断能力、运行短路分断能力和短时耐受电流
额定极限短路分断能力(Icu),是指在一定的试验参数(电压、短路电流、功率因数)条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流,经此通断后,不再继续承载其额定电流的分断能力。它的试验程序为0―t(线上)CO(“O”为分断,t为间歇时间,一般为3min,“CO”表示接通后立即分断)。试检后要验证脱扣特性和工频耐压。
额定运行短路分断能力(Ics),是指在一定的试验参数(电压、短路电流和功率因数)条件下,经一定的试验程序,能够接通、分断的短路电流,经此通断后,还要继续承载其额定电流的分断能力,它的试验程序为O―t(线上)CO―t(线上)CO。
短时耐受电流(Icw),是指在一定的电压、短路电流、功率因数下,忍受0.05、0.1、0.25、0.5或1s而断路器不允许脱扣的能力,Icw 是在短延时脱扣时,对断路器的电动稳定性和热稳定性的考核指标,它是针对B类断路器的,通常Icw的最小值是:当In≤2500A时,它为12In或5kA,而In>2500A时,它为30kA(DW45_2000的Icw为400V、50kA,DW45_3200的Icw为400V、65kA)。
运行短路分断能力的试验条件极为苛刻(一次分断、二次通断),由于试后它还要继续承载额定电流(其次数为寿命数的5%),因此它不单要验证脱扣特性、工频耐压,还要验证温升。IEC947_2(以及1997新版IEC60947_2)和我国国家标准GB140482规定,Ics可以是极限短路分断能力Icu数值的25%、50%、75%和100%(B类断路器为50%、75%和100%,B类无25%是鉴于它多数是用于主干线保护之故)。
上文提到的选择断路器的一个重要原则是断路器的短路分断能力≥线路的预期短路电流,这个断路器的短路分断能力通常是指它的极限短路分断能力。
无论A类或B类断路器,它们的运行短路分断能力绝大多数是小于它的极限短路分断能力Icu的。A类:DZ20系列Ics=50%~77%Icu,CM1系列Ics=58%~72%Icu,TM30系列Ics=50%~75%Icu,(个别产品Ics=Icu)。
B类:DW15系列Ics=60%左右的Icu,(个别的如630AIcs=Icu,但短路分断能力仅400V时30kA),DW45系列Ics=62.5%~80%Icu。
不管是A类或B类断路器,只要它的Ics符合IEC947_2(或GB14048.2)标准规定的Icu 百分比值都是合格产品。
应提到的是,所有断路器的短路分断能力(无论是Icu还是Ics)都是周期分量有效值。在短路试验中的“C0”的C(close接通)的电流是峰值电流Ich。在试验站进行短路分断试验时,电压、短路电流(有效值)和功率因数(cos)已调整好,它的接通电流也就被确定了。接通电流试验(“C”试验),是以峰值电流来考核触头和其他导电体承受的电动斥力......>>

问题七:额定温度多少 不高于85度 ...你是指温升吧,额定运行温度?这个不定因素太多啊,受环境影响的啊 ...

问题八:额定极限短路分断能力和额定运行短路分断能力的区别 极限分断能力是指发生短路时,空开在瞬间能跳闸断开的最大电流值,而不会存在电弧引起烧结等故障。这是对空开的灭弧性能、分断速度、性能要求的重要指标。也是能保障供电线路及设备安全运行的要求。

问题九:变压器的额定电压是指变压器额定运行条件下的端电压这句话哪儿错误了。怎么改?为什么这么改? 错在运行条件下的《端电压》,因为变压器端电压会受系统阻抗和负载大小等因素影响而有所变化,那么额定电压到底是多少呢。
应该是指变压器额定运行条件下,根据变压器绝缘等级和允许温升所规定的原绕组的线电压值。
端电压为多值,而规定的线电压值是唯一值。

问题十:断路器的额定短路电流和运行短路电流有什么区别? 首先你要知道,断路器为什么会保护?因为热量,高电流会产生高热量会把元器件烧坏,额定短路电流,指的是断路器出厂时自身所能承受的最高电流,但是,断路器本身也有电阻,会产生一部分热量,一般以运行短路电流为参考参数