变压器瓦斯 浅议变压器的瓦斯保护及故障处理

如题所述

第1个回答  2023-03-14
浅议变压器的瓦斯保护及故障处理

【摘 要】本文对瓦斯保护的基本工作原理、保护范围、安装方式、日常巡视检查项目、运行状态、瓦斯保护装置动作的原因及事故分析判断的基本原则及处理方法等进行了简单论述,使运行人员在故障发生时通过保护动作情况及时准确作出判断。

【关键词】浅议;变压器;瓦斯保护;故障

0. 引言

变压器是变电站主要的电气设备,对系统的安全和供电可靠性带来严重影响,瓦斯保护是变压器的主保护,能有效地反应变压器的内部故障,因此,运行人员要熟练掌握瓦斯保护的基本工作原理、保护范围、日常巡视检查项目、运行状态及瓦斯保护装置动作的原因和事故分析等,当故障发生时能准确作出判断。

1. 工作原理

瓦斯保护是变压器内部故障的主要保护元件,能有效地反映变压器的内部故障,对变压器匝间和层间短路、铁芯故障、套管内部故障、绕组内部断线及绝缘劣化和油面下降等故障均能灵敏动作。当油浸式变压器的内部发生故障时,由于电弧将使绝缘材料分解并产生大量的气体,其强烈程度随故障的严重程度不同而不同。瓦斯保护就是利用反应气体状态的瓦斯继电器(又称气体继电器)来保护变压器内部故障的。

2. 保护范围

瓦斯保护是变压器的主保护,它可以反映油箱内的一切故障。包括:油箱内的多相短路、绕组匝间短路、绕组与铁芯或与外壳间的短路、铁芯故障、油面下降或漏油、分接开关接触不良或导线焊接不良等。瓦斯保护动作迅速、灵敏可靠而且结构简单。但是它不能反映油箱外部电路(如引出线上)的故障,所以不能作为保护变压器内部故障的唯一保护装置。另外,瓦斯保护也易在一些外界因素(如地震)的干扰下误动作,对此必须采取相应的措施。

3. 安装方式

瓦斯继电器安装在变压器到储油柜的连接管路上。

(1)首先将气体继电器管道上的碟阀关严。如碟阀关不严或有其他情况,必要时可放掉油枕中的油,以防在工作中大量的油溢出。

(2)新气体继电器安装前,应检查有无检验合格证明,口径、流速是否正确,内外部件有无损坏,内部如有临时绑扎要拆开,最后检查浮筒、档板、信号