食堂厨房配电箱,总开是4p的漏保,下面都是空开控制几台三相4线的设备,领导要求换漏保,分别换成4p漏保后,只要一开这个开关就跳总开,几个都是!其他的两p的没问题,请教什么问题??
望采纳
追问嗯……都是直接控制单台设备的,之前是空开,没问题,现在换成同a数的漏保,
追答所以说八成是第四种情况造成的跳闸!漏保就是这种讨厌,但是也比空开安全多了!试着解决一下吧!不懂的可以在问我
追问第四种?是直接控制设备的,没有其他电压的设备
追答这样呀!以前用空开的时候没问题,换成同样大小的漏保就跳闸,那就要考虑是不是有漏电的地方了!也就是第一种情况了
追问恩,快崩溃了,两台设备都是这样,一开就跳总闸,
晚上回去再看看
追答你肯定两台设备的电线没有混用吗!如果可以肯定那就估计是有漏电的地方了!
追问坑定
追答那就找找是不是有漏电的地方!
本回答被提问者和网友采纳没有
追答零钱要从总开的4p接下来
追问没错
追答从总开的出线接,不是进线
追问是的,所以很纳闷
追答你把零线接外壳了?
追问没有,零线进线到总开,然后到下面的4p空开
追答4p后那个零线不能接外壳的,对于电机只能不接
追问没有接外壳,设备是电磁炉和制冰机