食堂厨房配电箱,总开是4p的漏保,下面都是空开控制几台三相4线的设备,领导要求换漏保,分别换成4p

食堂厨房配电箱,总开是4p的漏保,下面都是空开控制几台三相4线的设备,领导要求换漏保,分别换成4p漏保后,只要一开这个开关就跳总开,几个都是!其他的两p的没问题,请教什么问题??

第1个回答  2015-10-06
第一种原因,所接负载或导线存在火线或零线对地漏电。
第二种原因,负载或导线存在短路。
第三种原因,负载电流过大,造成过载跳闸,根据过载的程度,会有一定时间上的差异,过载越大跳得越快。如果是这种情况,请检查是负载故障引起的,还是本来配的开关容量不够。
第四种原因,同时接了380V和220V两种负载,电流三相不平衡,造成跳闸。
估计你们家的原因就是最后一种,这种情况很难解决,你看一下几个跳闸的漏保下口都有几根线!如果有可能最好把220的用电器和380的用电器分开,380的用电器全装在4p漏保上边,220的用电器全装在2p漏保上边!追答

望采纳

追问

嗯……都是直接控制单台设备的,之前是空开,没问题,现在换成同a数的漏保,

追答

所以说八成是第四种情况造成的跳闸!漏保就是这种讨厌,但是也比空开安全多了!试着解决一下吧!不懂的可以在问我

追问

第四种?是直接控制设备的,没有其他电压的设备

追答

这样呀!以前用空开的时候没问题,换成同样大小的漏保就跳闸,那就要考虑是不是有漏电的地方了!也就是第一种情况了

追问

恩,快崩溃了,两台设备都是这样,一开就跳总闸,

晚上回去再看看

追答

你肯定两台设备的电线没有混用吗!如果可以肯定那就估计是有漏电的地方了!

追问

坑定

追答

那就找找是不是有漏电的地方!

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2015-10-06
最好有个照片看看追问

好吧,等我晚上回家去照

追答

漏保的N接线柱有的在左,有的在右。

追问

恩,这个没错,我郁闷的是怎么会跳闸

追答

那安全载流量一样吗?

追问

?线电流还是空开大小?

一样安数

追答

空开的,电机的功率是多大的?

追问

不是电机,是三相四线的设备,电磁炉和制冰机

追答

这些设备有插头吗?

追问

直接的

追答

线接错了,下面的闸是断路器,不是漏保。正确的接线是黄绿红,线太多应该是接乱了。

第3个回答  2015-10-06
你接错了追问

没有

追答

零钱要从总开的4p接下来

追问

没错

追答

从总开的出线接,不是进线

追问

是的,所以很纳闷

追答

你把零线接外壳了?

追问

没有,零线进线到总开,然后到下面的4p空开

追答

4p后那个零线不能接外壳的,对于电机只能不接

追问

没有接外壳,设备是电磁炉和制冰机