22问答网
所有问题
当前搜索:
人防门活门槛钢筋梁怎么配筋
人防门
安装质量控制
答:
钢筋绑扎在绑扎门槛钢筋时,需要特别注意活门槛门及封堵框的下槛钢筋的绑扎方式。
预埋角钢、封堵框下框前后应设臵大小两道暗粱
,并且水平面应与通道地坪相持平。底板钢筋需要进行下凹处理,这一点需要设计单位提供大样详图,并且审图单位需要进行审查把关。禁止切割下框钢板人防门生产安装企业不得切割下框钢板。这...
人防门
安装:选择专业团队,确保安全可靠
答:
绑扎
门槛钢筋
绑扎门槛钢筋是
人防门
安装的一项技术活。对于
活门槛
门及封堵框的下槛钢筋,必须严格按照图纸大样要求进行绑扎。在预埋角钢、封堵框下框前后,需要设臵大小两道暗粱;而水平面应与通道地坪保持一致。如果建筑找平层厚度小于门及封堵框下框高度,底板钢筋需要进行下凹处理,并确保设计单位提供大样详图,审图单位...
人防
工程施工中常见的质量通病?
答:
悬板活门、胶管活门的门槛箍筋应该闭口,箍筋应拉住底板的下层钢筋
。⑤活置式人防门门槛下没有设置钢筋。活置式门槛人防门的门框角钢应在底板浇筑混凝土前安装到位,门框角钢的安装标高应该与建筑标高平。当地坪装修面层大于60mm时,门框角钢下部角钢内应按防护密闭门门槛的要求配筋;当地坪装修面层不大于60mm时,门框角钢...
人防
工程 BHM
活门槛
密闭门施工工艺
答:
1、找平层如果在150mm及以上可以先浇地板再在密闭隔墙扎钢筋施工时立门框
。小于150mm可预留下门槛处不浇,否则门框锚固无法做。2、人防门门框是人防厂家生产后整体进行安装。3、人防门门框扎筋按图纸要求做,特别下门框扎筋与底板钢筋一起扎好,如门框下角钢高出底板150mm以上一般均可在底板浇筑后,墙...
人防
门框梁上环筋进入墙内吗?
答:
先画个门框墙横截面样例,用之母表示各个部位尺寸、标高等 ,再,再列表详细标注各个门框墙
人防门
上加强梁叫抗暴梁,长度要求每边人防门洞口尺寸和门扇外围尺寸: 一般来说 ,固定门槛门扇外围尺寸为门洞宽高各加200mm,
活门槛
的话高度门洞尺寸加100mm,宽度200mm.人防门两侧的
钢筋
之间的尺寸(预留人防门的...
人防活门槛
面筋是在筏板二层网片上面还是下面
答:
下面。
人防门槛梁
的开口面筋是需要插到底板底层的
钢筋
。人防门槛面筋是为了加固门槛而设置的钢筋混凝土构件,筏板是在基础工程中的一块混凝土板,板下是地基,板上面有柱,墙。
人防活门槛
和死门槛区别是什么
答:
2、便利性不同:前者的下部一般都有安装一个可以移动的钢
门槛
,并且是用螺丝固定的,有需要的话,则可以将其拆卸移开,因此被广泛用于地下车库、仓库、医院等场所当中,而后者的位置是固定的,不可以被移动。 二、安装
人防门
需要注意什么 1、安装之前,应该先详细查看一下人防门的门框支撑件,以及之前浇筑的施工槽点是否有...
...室结构面下15公分
钢筋
预留,请问有什么好的方法可以操作
答:
4、门槛底框
钢筋
应设置。非活置式人防门中,钢筋砼
人防门槛
建筑标高一般为150(最低可120),钢结构门根据具体型号为30~200不等。活置式门槛要求底板找平层厚在100以上,这样门框底框L100角钢才能埋得下,若未达100厚,垫层须做局部抬高处理。考虑设计抗力,底框下宜同有槛门槛一样设置U形竖向受力钢筋,无非是此时...
人防
工程 BHM
活门槛
密闭门施工工艺
答:
1、找平层如果在150mm及以上可以先浇地板再在密闭隔墙扎
钢筋
施工时立门框。小于150mm可预留下
门槛
处不浇,否则门框锚固无法做。2、
人防门
门框是人防厂家生产后整体进行安装。3、人防门门框扎筋按图纸要求做,特别下门框扎筋与底板钢筋一起扎好,如门框下角钢高出底板150mm以上一般均可在底板浇筑后,...
人防门
门框墙加强梁长度
如何
确定
答:
核对门洞口的高、宽尺寸,如果发现门洞口的尺寸偏小时,进行适当开凿,使其符合门框安装的尺寸要求。检查门洞口侧面的预埋件,核对与门框上连接铁件的位置是否相符,如发现不符应进行调整。若门洞口两侧无预埋件时,应根据门框上连接铁件的位置剔凿出门洞口处相应位置的
钢筋
或安设胀锚螺栓。防空地下室建设...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
人防活门槛钢筋大样
人防门槛梁钢筋锚固
人防门槛梁钢筋做法
人防下门槛钢筋做法
人防门槛梁箍筋必须到底吗
人防下门槛钢筋做法图示
人防门框锚固钢筋要求
人防门框钢筋详解
人防门槛什么时候浇筑