施工现场三级配电箱是否要重复接地

如题所述

记得JGJ46-2005 5.3.2 TN-S系统中,除配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。 是强条。

但通常最后一级开关箱须和设备移动,重复接地不太方便外,其他不移动的配电箱有条件做重复接地。此时可采用3相5线供电

    简单说:三级配电箱不想做重复接地的必须是采用3相5线供电

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-11-18
不需要
第2个回答  2018-11-18
不要太普通。