22问答网
所有问题
当前搜索:
三相三线电表b相无电流
三相三线b相电流
为啥是0
答:
该电流为0的原因有以下几种:
1、负载对称:在负载对称的条件下
,因为各相电流间的位相彼此相差120度,所以,在每一时刻流过B相中线的电流之和为零。2、单相供电:如果用电器为单相380伏供电,则所有用电器由A至C相形成回路,A至B,B至C相间无用电器。3、三相三线制供电系统:只适用于三相对称负荷...
为什么
电流
互感器只有A, C相有,
B相没
有?
答:
电度表
电压线圈用的是线电压(AB,BC),常见的高压供电(10KV)是
三相三线
供电方式(没有零线),
三相电流
的总和为零。所以采用两个电流互感器测量三相电功率是非常准确的。“电流互感器只有A,C相有;
B相没
有”,是为了安装方便(A、C相距离较远)。安装在其他两相也是一样的。电流互感器的原理和变...
10kV组合式互感器
三相三线
制,
B相无电流
过表,是不是少了B相的电量呢?为...
答:
10KV小电流接地系统,采用的是两元件电度表,用的是A相电流和C相电流,不需要B相电流
。P1=Uab*Ia*cos﹙30º+φ﹚ P2=Uca*Ic*cos﹙30º-φ﹚P=P1+P2=U*I*2cos30ºcos¹φ=√3*U*I*cosφ
为什么
三相三线
电路表
没有B相
电压和
B相电流
的采样?
答:
三相三线电能表,又叫三相三相两元件电能表,没有B相电流,但是有B相电压的
。三相三线电能表的计量原理,是只要A、C相的电流有了,就可以知道B相电流,然后就可以计量出三相的电量。
三相电能表
一箱
无电流
属什么故障?
答:
三相电能表一箱无电流属什么故障?
是功率因数太低造成的
。三相三线两表法测量功率,如果功率因数低于0.5(φ角等于60°)会出现一个功率表反向偏转情况,所以单个功率表的读数无意义。
10kV电能计量回路,电压接A,B,C
三相
,为什么
电流
只接A,C相?
B相
功率能读...
答:
你说的这种接法叫
三相三线
接法,因为采用的电能表就是
三线三相电能表
。这种接法在10kv中是完全正确的,B相的电流在表上是
没有
的,因为
B相电流
、电压在表上接地了。但不意味着在线路上是没有的。只是表上没有,至于B相的功率:电流:因为a、b、c三相矢量和为零,电能表可以算出
b相电流
。电压:a...
三相三线电能表
负
电流
、什么原因?
答:
如果是直接的
电能表
可能是某
相电流
的进出方向接反。如果是电流互感器有可能互感器的输出端子顺序接错。
三相三线电能表
电压A相41V、
B相
为0V、C相61V正常吗?有电量缺失吗?怎么...
答:
另外
三相三线
是两元件计量,没有B相电压,
没有B相电流
。至于你说的电量,根据电量的计算公式P1=UAB*IA*cos(UAB与IA的夹角),P2=Ucb*Ic*cos(Ucb与Ic的夹角)如果是纯阻性负载,那么UAB与IA之间的夹角就是30度,UCB与IC之间的夹角就是330度 综上所述,你在算电量的时候,不仅要知道电压的大小...
三相三线电能表
负
电流
、什么原因?
答:
接线可能有错。
三相三线
表的
b相电流
怎么解释?
答:
三相三线电度表
是以三相负载绝对平衡来作计量的,此时
B相电流
等同其它二相电流;若三相负载不平衡,B相电流将大于或小于其它二相电流,计量就欠准确,为此,供电部门已淘汰该电表多年了。10KV是中性点不接地系统,则可以采用二块电流互感器,二块电压互感器,选用
三相三线电能表
进行计量;如果是中性点直接...