10kV电能计量回路,电压接A,B,C三相,为什么电流只接A,C相?B相功率能读出来吗?请师父指教一下。

如题所述

你说的这种接法叫三相三线接法,因为采用的电能表就是三线三相电能表。这种接法在10kv中是完全正确的,B相的电流在表上是没有的,因为B相电流、电压在表上接地了。但不意味着在线路上是没有的。只是表上没有,至于B相的功率:
电流:因为a、b、c三相矢量和为零,电能表可以算出b相电流。
电压:a、b、c三相电压一致。
所以电能表计量b相电功率。同时一定计量三相的总功率,这个不用质疑。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-02-27
你说的情况只在三相三线制系统中应用,在这种情况下,B相电流可通过外接电流表测量出来,依据的是基尔霍夫电流定律,即流入节点的电流等于流出节点的电流,B相的电流幅值与A、C两相的电流矢量和相同,方向相反。
至于功率,不是按照相为单位进行测量。Uab与Ia用一个功率表测量,Ucb和Ic用一个功率表测量,一般称为两表法、或两瓦计法。两表法测量的功率,一般记为P1和P2,两个功率单独而言没有明确的物理意义,其和是三相功率之和。