10kV电能计量回路,电压接A,B,C三相,为什么电流只接A,C相?B相功率能读出来吗?请师父指教一下。
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2018-04-23
你说的这种接法叫三相三线接法,因为采用的
电能表
就是三线三相电能表。这种接法在10kv中是完全正确的,B相的电流在表上是没有的,因为B相电流、电压在表上接地了。但不意味着在线路上是没有的。只是表上没有,至于B相的功率:
电流:因为a、b、c三相矢量和为零,电能表可以算出b相电流。
电压:a、b、c
三相电压
一致。
所以电能表计量b相
电功率
。同时一定计量三相的总功率,这个不用质疑。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://22.wendadaohang.com/zd/0S2SI6IfS.html
其他回答
第1个回答 2012-02-27
你说的情况只在三相三线制系统中应用,在这种情况下,B相电流可通过外接电流表测量出来,依据的是基尔霍夫电流定律,即流入节点的电流等于流出节点的电流,B相的电流幅值与A、C两相的电流矢量和相同,方向相反。
至于功率,不是按照相为单位进行测量。Uab与Ia用一个功率表测量,Ucb和Ic用一个功率表测量,一般称为两表法、或两瓦计法。两表法测量的功率,一般记为P1和P2,两个功率单独而言没有明确的物理意义,其和是三相功率之和。
相似回答
10KV
高压进线
为什么
就只套两个
电流
互感器?
答:
10KV
多是中性点不接地系统,单相故障时可以维持运行2小时,用于查找故障点,无需保护跳闸。二相间故障时,两个电流互感器可以正确检测相间故障,为节省投资,所以只装两个电流互感器。
为什么
在10KV的高压电缆进线和出线上,只有A相和C相上套电流互感器,而在B相上不套呢
?电流
表上也是只有A和C的显示电...
为什么
有些
电能
表或
功率
表接入
电流
只有A、
C
两相,而
B相
不接入
? 请
讲解...
答:
因为A、B、C三相的电流任意瞬间代数和等于0,只要知道其中两相就可以算出第三相
。其实选哪个都行。在负荷平衡的三相供电系统中,可以采用这种方式。在A、C两相设电流互感器,并将这两个相的电流的差值作为B相电流,这样,三相电流就全了 通过三根导线,每根导线作为其他两根的回路,其三个分量的相位差依...
大家正在搜
C.C
C哩C哩
B-2
B/S
B族
蒙B
B杯
1c
b:
相关问题
请问三相电A B C440V电路中,每相对应零线电压为多少伏...
请教各位师傅,三相四线电路中如果A相电流100A,B相电流1...
三相四线供电(400V)A相电是200A.B相是150A.C...
我想请教下各位大神,电路原理的对称三相电路中。不是每个相的初...
请问下AC220的L-N线形成电流回路,而AC380的有些电...
没有学过电气,请教一户住户的相序可以是三相吗?例如:照明支路...
三相五线制照明回路,A相:12A、B相:11.9A、C相:1...
请教星形,三角接法的线电压与相电压,线电流与相电流关系