三相四线电流互感器电表接线图
三相四线电能表
带
电流互感器
怎么接?画个图标示一下。
答:
三相四线电能表
带
电流互感器的接线
如下图:这样接线,电度表是测量某一倍率下,互感器的电流,测量互感器对应使用的电能,再根据电度表显示的数字,乘以倍率,得出实际使用的电能。
三相四线电表
怎么
接线
,有几个接线柱?
答:
3个单项电表。3个
互感器接线图
如下:接线图 直接式的接线比较简单,编号从1到10,只看到底部的7个接线柱,其实还有2、5、8三个接线柱,只不过这三个接线柱和147用连接片短接了,所以不需要再接线。这种直接式的
三相四线电表
的接线顺序是:147接三相电源的进线,369接出线,最后的10接进出的零线。
连接
电流互感器
的
三相四线
制
电表接线图
,谢谢
答:
按
图接线
装在空开下面的
三相电流互感器
与
电表
之间怎么
接线
?求实物图,谢谢
答:
电流互感器
与
三相四线电度表
的正确接线为:电源线从互感器P1面穿过,二次线K1、K2端分别接电度表的1、3端,借本相电源线接2端,其它相以此类推。如果电源线从互感器P2面穿过,二次线K1、K2端分别接电度表的3、1端(如上图所示)。
三相四线
有功
电能表接线图
答:
图为
三相四线
经
电流互感器接入图
,供参考。
三相四线
带
互感器
,和脱扣
器电表接线图
答:
三相四线
制电度表有直接是电度表和带
电流互感器电度表
。具体
接线图
如下 三相带脱扣器的断路器直接接在三相四线制的电源侧。
三相四线电表
加
互感器接线图
答:
三相四线电表
加
互感器接线图
如下:三只互感器安装在断路器负载侧,三相火线从互感器穿过。1、4、7为
电流
进线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S1。3、6、9为电流出线,依次接互感器A、B、C相电互感器的S2。2、5、8为电压接线,依次接A、B、C相电。10端子接零线 。
三相四线电表接线
?
答:
三相四线电表接线图
如下:A黄线,电压线接入2号口,
电流线
经过第1个
电流互感器
S1接入1号口输入,S2接入3号口输出。B绿线,电压线接入5号口,电流线经过第2个电流互感器S1接入4号口输入,S2接入6号口输出。C红线,电压线接入8号口,电流线经过第3个电流互感器S1接入7号口输入,S2接入9号口输出。...
三相四线电能表
接
互感器
,8孔的怎么接?
答:
三相四线电表(带互感器)接线方法如上图:一般打开电能表的接线端子盖,就可以看到
三相四线电表接线图
。其中1、4、7接
电流互感器
二次侧S1端,即电流进线端;3、6、9接电流互感器二次侧S2端,即电流出线端;2、5、8分别接三相电源;10、11是接零端。为了安全,应将电流互感器S2端连接后接地。...
电流互感器
的实物
接线图
,附
三相四线电表
答:
三相电表
,主要计量的是380V电压的三根火线的“耗电量之和”,主要用在关口电能计量,工矿商业企业等大的用电单位,一般都在高压线路里。
三相四线
制系统特点是:电源变压器中性点接地,保护零线(PE)与工作零线(N)共用(简称PEN)。适用于三相负荷基本平衡场合,如果三相负荷不平衡,则PEN线中有不平衡
电
...