22问答网
所有问题
当前搜索:
三相四线电表怎么接脱扣器
三相四线
预付
电表接
分励
脱扣器
互感器接入负荷侧电源接入闸上口可以吗...
答:
三相四线
制这种
电表
在
接脱扣器
的过程中,互感器能够进行接入的。
电表
欠费控制断路
器怎么
接线
答:
首先知道两个方面原理:
三相
断路器两根红线是分励
脱扣器
,有直流24V和交流220V之分,两端有额定电压,断路
器脱扣
跳闸。
电表
欠费跳闸的原理,正常情况下电表不欠费时断路器正常通电,若欠费,电表肯定输出一个动作,这个动作导致断路器跳闸。而这个动作就是电表的常开触点因为欠费而变换为常闭触点。然后需要确定...
这种
三相四线
带互感器预付费
电表怎么接
分励
脱扣器
呀
答:
三相四线
带互感器预付费
电表
用那种型号的分励
脱扣器
比较好谢谢
三相四线电表
接线图加互感器和带
脱扣
断路器的接法
答:
电表
上面有接线方法,记住一定不要把互感器P1P2不要接反了
三箱
四线
互感式
电表接
德力西剩余电流断路
器怎么
拉闸合闸(电表带4g模块...
答:
电流互感器的S1端分别连接到
电表
的1、
4
、7号端子,对应A、B、C相。电流互感器的S2端分别连接到电表的3、6、9号端子,对应A、B、C相的电流出线。远程拉闸和合闸:如果电表带有4G模块,你可以使用远程通信来实现拉闸和合闸操作。当电表欠费时,常开触点接通,
脱扣器
得电,断路器自动跳闸。请注意,具体...
人民牌预付费
三相
互感
电表接
分励
脱扣器怎么接
端子?
答:
上层小端子,后面的三个端子,倒数第二个是控制线进线端,倒数第三个是常闭,(
电表
有剩余电量时,会一直通的状态),最后一个常开,(电表有剩余电量时,这个端子一直处于断开的状态,如果没电量了,这端子闭合)
预付费
电表
空开
脱扣
后不能合闸吗
答:
预付费
电表脱扣
断路器接线图,塑壳断路器是CDM3-250/3340 分励
脱扣线
AC220V,接线方法如下图。电表上编号为1、3、
4
、6、7、9为
三相线
进线和出线,10为零线,辅助端子编号为16、17、18。其中17接火线,16和17是常开触点,17和18是常闭触点;17接火线,16接分励脱扣的火线端子,10接分励脱扣的零线...
一个
电表
可以接两个分离脱口器吗
答:
一个
电表
可以接两个分离脱口器。根据查询相关资料信息分离脱口器可以接在电表上的两个常开点上,电表欠费时会给
脱扣器
一个脉冲信号,脱扣器动作跳闸。
励
脱扣器怎样
控制空开来切断
三相电表
?
答:
iuyouou您好!你所描述的问题我很理解,你选用带有
脱扣
线圈的空气开关,
三相电表
安装在空气开关输出部位,就可以切断三相电表的电源了.
盛帆
三相四线
电子式预费
电能表
带
脱扣三相
取火线是取到开关上端还是下端...
答:
应该去取开关下端,如果取开关上端,在
电表
或
脱扣器
发生故障,需要维修时,则需要关闭总闸,会对其他用户产生影响。