答:
从电表接线方案来看,
三相四线脱扣线接电表需要接在断路器下游,通常为电缆出线处的输入端子上
。电表通常有三个接线端子,其中两个为输入(L1、L2),一个为输出(V)。将脱扣线接入输入端子后,输出端子连接相应的负载设备。在接线时需要注意电表的额定电压和额定电流,以及电器的额定功率等参数,确保接线...
施耐德
三相四线
不插卡
电度表
的信号
线怎么
与分励
脱扣器
连接
答:
这个连接方法如下:1、确认电路断电。2、确定信号线和分励脱扣器的接口
。3、连接信号线。4.连接信号线到分励脱扣器。5、检查连接。
带互感器
三相四线
预付费
电表
与断路器
脱扣器如何
接线?
答:
电表提供一个无源开点,把它当做一个开关。断路器分励
脱扣器
有C1 、C2标识,C1接电表无源开点的任意一个,电表另一个无源开点接到断路器下端A相,C2直接接到零排即可。电表表尾有一组常开触点输出,断路器脱扣器如果是220v的,一根线直接接零线,另一根
线接电表
表尾常开触点的一端,常开触点的另...
三相四线电表
连接断路器上附带的380V
脱扣器
该
怎么接
求详细解释
答:
三相四线电表出电源,接断路器上桩头
。380v的脱扣器(也叫脱扣线圈)两根引线,接控制电路。脱扣器说白了就好比一个接触器的线圈,当负载超出断路器的设定电流时控制电路的热继电器就会动作,辅助触点常开变常闭,常开的变常闭,使其接触器失电,迫使电气设备停止运行。如果你的脱扣器的引线一根接电源,...
三相四线脱扣
空开接线图
答:
需要把脱扣器的上与下依次标上5与6,为了能够起到漏电保护作用,
接线要做到:1火线进、2零线进、3火线出、4接5、6接零线
。1、第一步,要把需要接入的导线头部的绝缘层剥落掉长1.5cm,使内部导电材质漏出。2、第二步,要先确定好空开的上下面的方向,用来区别进线和出线端,通常空开壳体上都有...
三项
四线电表
外接断路器上附带的380V
脱扣器
该
怎么接
电表用于门市计 ...
答:
你说的断路器上的
脱扣器
一般是有压脱扣,也就是你在脱扣线圈两端施加380V电压后就会跳闸;还有一种是失压脱扣,需要线圈是一值带电,当没有电后会跳闸。你的用该是前面的那种,在脱扣线圈的一端
接三相
电的其中一相(如A相),
电表
的14端接三相电的另外两相的其中一相(如B相或者C相),电表的...
三项
四线电表
外接断路器上附带的380V
脱扣器
该
怎么接
电表用于门市计 ...
答:
你说的断路器上的
脱扣器
一般是有压脱扣,也就是你在脱扣线圈两端施加380v电压后就会跳闸;还有一种是失压脱扣,需要线圈是一值带电,当没有电后会跳闸。你的用该是前面的那种,在脱扣线圈的一端
接三相
电的其中一相(如a相),
电表
的14端接三相电的另外两相的其中一相(如b相或者c相),电表的...
380伏分励
脱扣器
,
怎么
和电子式
三相四线
预付费
电能表
连接
答:
三相四线
预付费表内继电器的常开触点与380V分励
脱扣器
线圈串接即可,L1、380V一一分励线圈一一预付费
电表
内继电器的常开触点一一L2、380V。
三相四线
预付费
电表脱扣
线
怎么接
答:
接一个电源给常开端子例如接A相,常开另一端接分励
脱扣器
,分励脱扣器然后再串一个断路器本身的常闭点。合闸时候常闭,跳闸后变为常开,防止欠费跳闸以后分励脱扣器一直带电烧坏。你的分励脱扣器是220V的,串节点后的另一端接N,就可以了,意思就是这个常开点有费的时候是常开,如过欠费了,它变...
三相四线电表
外接220
脱扣器怎么接
答:
三相四线电表接接