22问答网
所有问题
当前搜索:
三相水泵怎么一相没有电流
三相水泵一
合闸有
一相
为什么成零了?
答:
三相电的特点是三个电压相位相差120度,同时供电,而一合闸只能接通两相电源,
因此缺少一个相位,导致电机不能正常工作,电流也无法正常通过电机
,最终导致出现零电流。这种情况可能是电源接错、线路断开等问题引起的,需要检查和排除故障。
变频器控制的
水泵
,泵正常,但三项
电流
有一项低,是
怎么
回事?
答:
电源供电不平衡:水泵所连接的三相电源供电不平衡可能导致某一项电流较低
。检查电源供电的电压和相位是否均匀,如果发现不平衡情况,需要调整电源供电或采取平衡措施,例如使用平衡变压器。水泵本身故障:水泵的某一相可能存在故障,例如
电机绕组接触不良、绕组短路等问题
,导致该相的电流较低。检查水泵的电机运行...
运行中的
潜水泵有一相电流
表显示为零是什么原因
答:
用导线将电流表的进出线端子短接,再用钳形表掐一下接电流表导线的电流,如果该导线有电流,说明电流表已坏
。如果导线中没有电流,应该向前面检查,看电流互感器二次端子是否松动,二次线是否有断线等。最后检查电流互感器是否损坏。
380伏
潜水泵
通电后有.一相线
没有电流
电压正
答:
断相了
。长时间通电会全烧坏线圈!可用万用电表测量检查一下。
三相
电水泵为什么插上
水泵一
条线就没电,拔掉就有
答:
因为国内水泵大多数是220V和380V工业用电两种。 水泵也属于用电器:一根线通电,用电器就没有形成回路
。这种情况叫缺相,是严重故障,需要从电表开始检查,电表缺相就要报供电。三相水泵正反转原理 三相水泵使用的三相异步电机,其定、转子上的小圆圈表示定子绕组与转子导体。当定子绕组接入三相交流电源时,...
三相潜水泵
运行正常,电表缺失
一相电流
?
答:
请立即停机!电表已经显示缺相
了
,
三相潜水泵怎么
会“运行正常”???较大的可能是,三相电机在运行途中缺相,此时电机只要负荷不是很大,就会继续运转,但工作
电流
很大(潜水泵散热能力相对其他泵好很多,所以暂时没烧!),所以正确的做法是停机,维护好线路再使用!
不上水时电压正常,上电测量
水泵有一相没有电流
,电压少100V是什么原因...
答:
这是电机主线路有接触电阻较大的地方,主要是跟这相相关的接线端子,接触器触头,断路器触头等部位,你可以开机三五分钟后关机用手检查一下这些可疑部位的温度,温度较高的地方就是故障点。也可在开机的状态下用表检查一下这些可疑部位的电压,电压正常与电压较低相邻的两个点其中有一个就是故障点。
三相
电
水泵
控制合上闸电压
有电流
为什么
没有
?
答:
没有电流
说明没有构成回路。可以检查一下
水泵
侧电机线是否连接好了,还有线路是否有断开的部分,再有就是水泵是否是好的,绕组是否已经断了。
13kw
水泵有一相电流
小20A,其它两相32A是啥原因
答:
开关或接触器有问题,
电流
小的这相接触电阻变大,这样会烧毁线圈的
三相水泵一相
不通剩下两相阻值大是什么原因而而且都
没有
接地但是一开...
答:
您好;这是因为这
一相
的线圈的漆包线的绝缘全部破坏了,形成了一个整体,也就是说它现在是一根导线,您想一想,是不是短路了,但是线圈在线槽里外面有两层绝缘纸还
没有
击穿,所以它没有搭铁因此您测不出来它接地,希望可以帮到您,也希望您点击采纳 ...