不上水时电压正常,上电测量水泵有一相没有电流,电压少100V是什么原因?

如题所述

这是电机主线路有接触电阻较大的地方,主要是跟这相相关的接线端子,接触器触头,断路器触头等部位,你可以开机三五分钟后关机用手检查一下这些可疑部位的温度,温度较高的地方就是故障点。也可在开机的状态下用表检查一下这些可疑部位的电压,电压正常与电压较低相邻的两个点其中有一个就是故障点。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2021-01-18
这说明水泵前端的线虚接了,这是属于缺相过久的开会烧坏电机的要小心了。