答:
QD75 的控制端Y0 必须保证它在输出状态,READY型号X0是否有输入,伺服SON型号是否有输出,建议你先按MRJ3-A的说明书检查一下线路,如果线路不对,是不会有输出的因为很多没用过的人接线是按步进接法接的,那是不能动的,还有你的伺服参数设置是否对,尤其是脉冲方式,这个真的不是很容易说明白 程序...
plc
程序中FF D3503.F是什么意思
答:
应该是三菱Q系列PLC中的指令:FF:位软元件输出取反指令,在FX系列中叫做ALT指令
。三菱Q系列允许对数据寄存器进行位访问,所以:FF D3503.F的意思就是将数据寄存器D3503的第15位数据取反,即原先D3503.F为ON,执行该指令后就为OFF,原先为OFF,执行该指令后就为ON。
三菱q系列plc
编程
指令
的疑问
答:
这个是三菱Q系列PLC功能指令中的交替输出指令.
也就是位元件输出取反指令。指令执行一次,输出取反一次,0N-OFF-ON-OFF……
。
三菱PLC
请问大家
Q系列PLC
中ASCII码转换成16进制数的HEX
指令
怎么...
答:
三菱PLC 请问大家
Q系列PLC
中ASCII码转换成16进制数的HEX
指令
怎么使用 例如字符“001”的ASCII码是12536,如何将12536转为001?... 例如字符“001”的ASCII码是12536,如何将12536转为001? 展开 我来答 分享 新浪微博
QQ
空间1个回答 #热议# 生活中有哪些成瘾食物?KingFunmon 2014-05-27 知道答主 回...
三菱PLC中
脉冲输出
指令
PLSY怎样设置为脉冲加方向模式,方向怎么控制?样...
答:
x1为正转控制。x2为反转控制。y0为脉冲输出。y2为方向控制
。三菱PLC是三菱电机在大连生产的主力产品。 它采用一类可编程的存储器,用于其内部存储程序,执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令。并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。三菱PLC在中国市场常见的...
谁给解释一下
三菱Q系列PLC
程序!
答:
同样道理,K1Y12C0表示起始位置为Y12C0的一个位元件组包括Y12C0~Y12C3 。MOV K1X80 K1Y12C0表示将起始位置为X80的一个位元件组内的数据传送到起始位置为Y12C0的一个位元件组中。Y12C5表示地址为12C0的输出继电器,由于
Q系列PLC
输入输出继电器是按照十六进制排列的。所以,编号从0~9,A~F,共...
关于
三菱Q系列PLC指令
答:
三菱PLC中
MOV是传送指令,前面加“D”表示是32
位指令
,前面不加“D”表示是16位指令。后面加“P”表示是脉冲执行,后面不加“P”表示是连续执行指令,即每个扫描周期执行一次。所以,DMOVP表示是脉冲执行的32位数据传送指令。R2000表示是文件寄存器,一般
plc
装有存储卡时可以使用。Z4表示是变址寄存器。
如何用
三菱q系列plc
控制一个电梯?
答:
1、
三菱PLC中
通过X0来控制置
位指令
,即在左母线右侧输入“ld x0”并点击确定。2、下一步直接输入置位指令“SET Y0”并点击确定,从而使Y0一直有输出。3、这个时候输入一条用自锁方式控制Y1的指令并点击确定,即“ld x2”。4、如果没问题的话,在这里直接输入复位指令“rst y0”并点击确定即可将...
小车多方式运行的
PLC
控制 采用
三菱
FX2N
答:
2 利用两个继电器,用
PLC的Q
01和Q02分控制正
反转
,正转时,向右移动,反转时向左移动。3 呼叫站Y和当前站X。可以用两个变量表示MW10和MW11。先把四个传感器信号接入PLC的I01-04四个输入端,如果当前小车在某位置时,会初始化X的值是多少。如果你确定了呼叫站Y。再程序中,利用比较
指令
进行判断...
三菱plc
指令
FF什么意思 求大师详解 谢了
答:
FF
指令
代表交替输出。即第一次执行指令,输出,第二次执行指令,停止输出,第三次执行指令,输出。FF等同于FX
系列
的ALT指令,假设Y0为指示灯。LDP X0 ALT Y0 此时Y0是灭灯状态,按下X0,指示灯就亮灯。再按一次灭灯,再按一次亮灯。就这样简单,就是会交替输出。