三项四线的零线接地吗
三相四线
制
零线接地吗
答:
零线已经接地了
。目测观察可见,三相四线制的零线,已在变压器下端用一根钢筋棍接地了。
三相四线
中
零线
是
接地吗
答:
常用的三相四线中没有接地线
,三相四线,指的是火线的A、B、C三相(得三线)加一线(零线N),其中零线N就是变压器三相线圈的中性线,
在
三相四线
制中,
零线
也做
接地线
,而且是必须的,如果零线断了,用电器外...
答:
三相四线制供电系统中,保护零线接地有很多作用
,简单举例:1、当线路零线断开(或当用电设备端(或线路远端)有故障接地时),上端电源侧若有【零序电流互感器】及保护器件,系统会及时断开电源而避免造成大的事故,即便没有保护断路作用,用电侧的工作零线也会因做了接地而不至于远远偏离理论零电位,毕...
请问
三相四线的
用电户
零线
一需要再作
接地
装置吗 - 百度
答:
三相四线就是TN-C系统供电,TN-C系统是工作零线和保护零线共用的,
所以零线在进入用户前是需要接地的
,这样能防止零线断路带来的危险。TN-C系统图:
为什么
三相四线
漏电保护器
零线接地
了保护器不跳。
答:
一,
三相四线漏保必须要接零线
,否则漏保失去漏电保护功能。二,漏保上端零线接地(重复接地)漏保不会跳,漏保保护的下端线路,与接地电阻大小无关,但你接地电阻确实过大,没起到重复接地的作用,接地电阻一般要小于4欧,不是兆殴
三相四线零线
能否只接
接地
答:
不能。由于接地体都有电阻,而接地电阻会限制短路电流,不能有效的触发前级保护装置快速动作切断电源。同故障电压会通过保护
接地线
使其他设备带电。这很危险。
请问郭老师:
三相四线
式电力系统中,
零线
为什么要
接地
???
答:
三相四线
制多用于低压配电系统,中性
线接地
主要是考虑了人身和设备的安全;1、低压系统的用电设备有放多是单相用电设备,如我们家用的电灯、洗衣机、电视等,由于三相中,单相设备的接用量和使用量不同,就会造成三相用电不平衡,如果中性线(变压器中性点)不接地,就会造成变压器中性点的电压偏移,使某...
在
三相四线
供电系统中,零线能否
接地
?电器设备的外壳能接
零线吗
?
答:
三相四线
制供电,除了变压器中性点零线接地以外,有时供电部门还会在总的零线上设置接地点,但是进到我们家里就不允许再接地了。家电的外壳接零线是错误的,必须接地!因为家里
的零线接地
电阻较大,有时还带有电压。
三相四线
制的电路中,
地线
接
零线
一起吗
答:
准确的说法是
三相四线
制的电路中
零线
是需要重复
接地
的。零线和
地线
的区别在于正常时地线没有电流通过,而零线有电流通过。三相四线制的电路没有地线。零线和地线可以共用接地装置,但“线”是分开的。
三相四线
制,
零线
有电流流过,可以在电箱内
接地吗
?
答:
零线
本身就是
接地
的,不管是电源进线前,还是进线后,都要重复接地。零线有电流流过,不代表零线上就有电压 零线和
地线
连接后,设备外壳再接地,因为大地就是一个零电位,零线虽然有电流过(与火线构成了回路),但到了地线的连结节点时,其电压为0V,与大地
的零
电位保持,设备外壳也没有电流流过。...